• Не запускается внешний блок кондиционера Midea MOU-48HN1-R 5 0 5 1

Не запускается внешний блок кондиционера Midea MOU-48HN1-R

Автор Wolt, 16 июня 2025, 10:05:31

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Grigoriy

Цитата: Abbas от 22 июля 2025, 17:07:52
Имеем термовыключатель, два реле давления, два термодатчика и, плату контролирующую все это, плюсом контроль фаз.
Если вентиляторы не крутятся, а компрессор стартует нормально, то есть смысл проверить вентиляторы, подав на провода напряжение 220В. Можно с разъемов платы CN100.
Ну если проблема с межблочным соединением, то что даст такая проверка? Проверить работоспособность вентилятора?

Клим

Цитата: Grigoriy от 23 июля 2025, 10:47:30

Ну если проблема с межблочным соединением, то что даст такая проверка? Проверить работоспособность вентилятора?
Проверить, конечно же... Не запускается же внешний блок. Так что и это проверить не помешает для уверенности.

DoorHan

Цитата: Abbas от 22 июля 2025, 17:07:52
Имеем термовыключатель, два реле давления, два термодатчика и, плату контролирующую все это, плюсом контроль фаз.
Если вентиляторы не крутятся, а компрессор стартует нормально, то есть смысл проверить вентиляторы, подав на провода напряжение 220В. Можно с разъемов платы CN100.
Плюсую! Скорее всего сам точно так же сделал бы в этом случае. Если запустится, то проверять подключение.

Efim

2 мигания, обрыв связи с температурными датчиками. Почему и как, причин может быть много.

Ремонт кондиционеров