MUB-60HR

Автор Станислав, 01 мая 2014, 07:03:55

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Станислав

При включении кондиционера на охлаждение начинает плавать давление от 1 до 4. Вентиляторы то включаются, то выключаются. Что делать?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Чем управляются вентиляторы?
Принудительно запусти их на полную и посмотри давление
посмотри насколько заполнен испаритель фреоном
может мало фреона и регулятор давления стремится повысить его отключая вентиляторы

И не надо создавать две одинаковых темы, одну снёс

Чупакабра

4 при выключенных вентиляторах, 1 при включенных?

GUFI410

Цитата: Чупакабра от 01 мая 2014, 22:28:04
4 при выключенных вентиляторах, 1 при включенных?
MUB ет вроде митсушито ? Если митсушито то иногда наблюдается глюк платы наружного блока ... Криво пашет и как раз вентиляторы хаотично включаются