Можно ли смешивать или заменять эти хладагенты?

Автор Холодец, 09 февраля 2021, 18:30:47

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Холодец

Всем привет!

Я купил кондиционер idea isr-12 hr-t. На информационной табличке на корпусе кондиционера указана марка используемого хладагента 422 (без индекса). Допускается ли дозаправка данной модели кондиционера либо полная замена хладагентом марки R22?

Установщики перемешали 422 и R22 в неизвестной уже пропорции; наружный блок обмерзает, а внутри помещения трубка так нагрелась, что проплавила и изолятор с оплеткой и, в придачу, пластиковый короб. Но они продолжают доказывать, что эти два хладагента взаимозаменяемы и, поэтому, их можно мешать как попало.

Ремонт кондиционеров

wartandax

422 фреон разработан для замены фреона R22 !
Но это смесь, поэтому: эвакуация коктейля, вакуумиирование и заправка по заводскому шильдика + поправка на длину трассы.
Кстати, работа ниже -7 гр. Ц. производителем запрещена.

Холодец

Цитата: wartandax от 16 февраля 2021, 07:32:57
422 фреон разработан для замены фреона R22 !
Но это смесь, поэтому: эвакуация коктейля, вакуумиирование и заправка по заводскому шильдика + поправка на длину трассы...

Спасибо за ответ. Хочу уточнить. Мы говорим о заправке R22 после вакуумирования?

kevin.fom

Если есть сомнения, можно проконсультироваться у поставщика фреона. Мы когда меняли оборудование и проводили техническое обследование старых холодильных установок, связывались с консультантами через «Ссылку удалил, ещё раз добавите, в Спам!!»!, которые поставляют фреоны, масла пое и остальные хладагенты.

wartandax

Цитата: kevin.fom от 23 августа 2022, 17:06:40
Если есть сомнения, можно проконсультироваться у поставщика фреона. Мы когда меняли оборудование и проводили техническое обследование старых холодильных установок, связывались с консультантами через «Ссылку удалил, ещё раз добавите, в Спам!!»!, которые поставляют фреоны, масла пое и остальные хладагенты.
Откуда у поставщиков фреона технические специалисты? В основном торгаши.
Консультироваться надо с проектировщиками оборудования и инженерами по выпуску компрессоров