• Кондиционер Midea внутренний блок MUC-18HRN1 ошибка Е3 5 0 5 1

Кондиционер Midea внутренний блок MUC-18HRN1 ошибка Е3

Автор noyes, 30 июля 2025, 10:31:11

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

noyes

Доброго дня.
Не работает кондиционер. Выдает ошибку Е3. Горит красным индикатор DEF/FAN/ По кодам это датчик испарителя.
Прозвонил контакты - сопротивление около 10Ком, такое же у датчика воздушного. Значит они исправны.
Подскажите - нужно менять плату управления или еще есть варианты?

Ремонт кондиционеров

Crazy Mont

Коды ошибок на полупром Midea:

Кассетные блоки

Crazy Mont


Crazy Mont

Напольно-потолочные блоки

Crazy Mont

Другого типа, колонники и т.д.

Crazy Mont

Мигание светодиодов на внешнем блоке, ошибки наружки

Crazy Mont

Посмотрите ещё мигание светодиодов на внешке

wartandax

Обвязку датчика на плате проверьте и коннектор

Crazy Mont


Kovalev

Как вариант - Нарушение контактов в разъемах соединительных проводов. Есть смысл проверить.

noyes

Спасибо, за советы. Документация у меня есть.

Проверю контакты в выходные, но звонятся вроде. Попробую в цепь датчиков вставить резисторы 10кОм, тогда исключу варианты кривизны проводов/подключения.

Тут писали про внешний блок. У него вроде свои коды ошибок. Я плату уже снял.

Можно без неё включать/проверять внешний блок? Я обладаю только начальными знаниями, но проверить мотор, прозвонить цепь, измерить сопротивление/напряжение, поменять блоки и т.д. вполне в состоянии.

Приходили кондейщики - от ремонта отказываются - им это не нужно и так времени нет говорят, а здесь геморно. Живу не в Москве.

wartandax

На самой плате обвязку датчика проверьте - конденсаторы, резисторы, напряжение +5 В, трещины


Если хотите проверить внешний блок, установите назад плату

Markov

Цитата: noyes от 31 июля 2025, 08:57:20
Спасибо, за советы. Документация у меня есть.

Проверю контакты в выходные, но звонятся вроде. Попробую в цепь датчиков вставить резисторы 10кОм, тогда исключу варианты кривизны проводов/подключения.

Тут писали про внешний блок. У него вроде свои коды ошибок. Я плату уже снял.

Можно без неё включать/проверять внешний блок? Я обладаю только начальными знаниями, но проверить мотор, прозвонить цепь, измерить сопротивление/напряжение, поменять блоки и т.д. вполне в состоянии.

Приходили кондейщики - от ремонта отказываются - им это не нужно и так времени нет говорят, а здесь геморно. Живу не в Москве.
У вас и вариантов нет. Так что если уж сняли, проверяйте сопротивление, подачу питания и так далее. Думаю, что почините, удачи!

Sairus

Цитата: noyes от 31 июля 2025, 08:57:20
Спасибо, за советы. Документация у меня есть.

Проверю контакты в выходные, но звонятся вроде. Попробую в цепь датчиков вставить резисторы 10кОм, тогда исключу варианты кривизны проводов/подключения.

Тут писали про внешний блок. У него вроде свои коды ошибок. Я плату уже снял.

Можно без неё включать/проверять внешний блок? Я обладаю только начальными знаниями, но проверить мотор, прозвонить цепь, измерить сопротивление/напряжение, поменять блоки и т.д. вполне в состоянии.

Приходили кондейщики - от ремонта отказываются - им это не нужно и так времени нет говорят, а здесь геморно. Живу не в Москве.
А как вы включите наружный блок, если вы с него сняли плату? Он просто не запустится и все.

Makarov

Цитата: noyes от 31 июля 2025, 08:57:20


Приходили кондейщики - от ремонта отказываются - им это не нужно и так времени нет говорят, а здесь геморно. Живу не в Москве.

Сейчас сезон закончится, а он уже близок к концу, то поверьте, с огромной радостью возьмутся порешать ваш геморрой, при чем скажут, что это вообще все очень просто...