• обмерзает конденсатор McQuay MCK050AR/MLC050CR 5 0 5 1

обмерзает конденсатор McQuay MCK050AR/MLC050CR

Автор SegaHolod, 26 октября 2016, 22:40:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SegaHolod

Здравствуйте. У меня кассетный кондиционер McQuay MCK050AR/MLC050CR  при работе на тепло через 2 часа обмерзает наружный блок, а в оттайку не входит. подскажите пожалуйста, чем контролируется оттайка? какое сопративление на датчиках должно быть (теплообменники чистые, вентиляторы крутятся постоянно.) на улице +13 градусов.

Ремонт кондиционеров

wartandax

МакВэй, может и не чем
Обычно датчиком температуры на конденсоре

Forimen

При +13 может и не входить в оттайку...у меня похожее было когда теплее на улице.Он останавливался, пару минут думал, но оттайку не запускал и потом дальше продолжал греть.Раскажите как он ведет себя при -3 хотя бы.Пока рано судить о поломке.

Анатоль

Скорее всего, проблема в датчике температуры наружного блока или в плате управления. При +13 оттайка должна включаться по таймеру или по датчику. Сопротивление зависит от модели, но обычно 5-10 кОм при +20. Лучше прозвонить тестером, сравнив с таблицей в сервис-мануале. Если датчик в норме то смотри плату.

Семен63

Оттайку обычно ведет датчик температуры наружного радиатора (RT6 или RT7). При +13°C его сопротивление около 6-10 кОм. Если он врёт, плата не запускает оттайку. Прозвони, при обрыве или занижении будет иней. Часто проблема в залипшем реле четырехходового клапана, но тогда не грел бы вообще. Ещё грязь на капиллярке ТРВ. Меняй датчик на 10кОм, сбрось питание на час.

Ремонт кондиционеров