• McQuay mcc050cr, проблемы с оттайкой 5 0 5 1

McQuay mcc050cr, проблемы с оттайкой

Автор DiKo, 23 ноября 2017, 12:21:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

DiKo

Здравствуйте. Присусвует проблема с разморозкой на кондиционерах mcquay mcc050cr. Работают на тепло до момента разморозки, после чего из него не хотят выходить.  Либо компрессор отключается по перегрузки,  либо выскакивает ошибка е1, он мигает что  оттайка ничего не происходит, делаем перезагрузку питания, все заново работает.  После перезагрузки все в порядке опять работает.  Получается что из разморозки Мы его выводим путем перезагрузки питания.

Ремонт кондиционеров

Kirk

если инвертор, экранируй межблочку, иначе вызывайте экзорциста (было прошлой зимой))))))))))))))) нифига, поставили оноф

DiKo

Не Инвертор. Межбоочка утепленна фольгированой минватой 50 мм. 

wartandax

Нет такой фирмы уже давно...
Прошивку перезалить можно с заведомо исправного, или плату заменить
Недавно на 7 новых осушителях Данвекс заменили платы из-за такой же проблемы

Kirk

Цитата: DiKo от 23 ноября 2017, 12:46:13
Не Инвертор. Межбоочка утепленна фольгированой минватой 50 мм.
я про провода)) зачем утеплять))

Crazy Mont


Nils

Если смотреть по ошибкам Маквея, то E1 - замкнут или оборван датчик температуры в помещении. Вот его и надо смотреть в первую очередь.

Ремонт кондиционеров