сега

VRV McQuay. Установили год назад. Система работала проблем не знали. Сейчас работает на тепло .Проблема: по трассе последние два внутренних блока (типа сплит)включаем диод горит показывает что всё в норме ошибку ни какую не показывает, но вентилятор не включается и ТРВ не включается. Стоит только потереть бочонок как запускается вентилятор, но ТРВ молчит! Спасибо за помощь

Ремонт кондиционеров

wartandax

Что-за бочонок???

сега

я извиняюсь у нас так называют датчики на внутренем блоке капля и бочонок надеюсь что щас понятно!конечно ждал ответа именно от вас Вы крутой чувак!если Вам не трудно скажите о горелке бензоматик 3000

wartandax

Понятно, датчик температуры испарителя,
- поменяйте на датчик с другого блока
- не хватает фреона, он просто не доходит до последних блоков

сега

спасибо большоё.на самом деле я грешил на две вещи это фрион и межблочное общение.

сега

не думаю что датчик потому что именно два последних но всё равно попробую.думаете что фреон не доходит честно то же об этом думал но сколько в таких системам устранял утечку такая проблема впервые

wartandax

Если нет межблочной связи, обычно сразу в ошибку входит, иногда даже вся система не работает

сега

понятно спасибо огромное.как решим вопрос я отпишу.

сега

хотите сказать фрион не доходит по этому ТРВ не открывает?значит где то утечка?

сега

нашли причину

wartandax

Расскажите, интересно

сега

смешно да грешно. ошибка монтажа. трубы последних двух внутренних голов нагнетания и всас были не правильно запаяны в рефнеты. короче говоря перепутали. стыдно  8)спасибо большое за рекомендации!

Чупакабра

Цитата: сега от 05 января 2015, 17:40:20
VRV McQuay. Установили год назад. Система работала проблем не знали.
И вдруг трубы перепутаны... интересно.

сега

ну вот так оказывается то же бывает.

сега

то же как то было интересно. Когда приехали и стали разговаривать с людьми оказалось что год здание пустовало. конечно минус монтажникам минус тому кто делал пуско наладку. ну что сделаешь)главное нашли устранили. после пуско наладки ни кто не звонил да и мы как то забыли про них. видать как народ подтянулся пошли звонки. не дали нам о них забыть))) обычно как начинают эксплуатировать начинаются мучения. один включит на холод другой на тепло система в глюке. пока народ научится уф)))бывало 4 раза за день вызывали)