Сплит Lg-s09af не запускается вентилятор наружного блока

Автор MrsFrost, 15 июля 2026, 12:55:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

MrsFrost

Сплит Lg-s09af  не запускается вентилятор наружного блока. Не пользовались года два. Включили компрессор работает, внутренний блок работает, вентилятор НБ не запускается. Ошибки не показывает, куда копать?

Ремонт кондиционеров

VadimKa

Похоже вышел из строя контроллер вентилятора, а так же надо проверить как проходит питание на уличный блок.

Майк

Проверь конденсатор вентилятора на наружном блоке. При долгом простое он теряет емкость. Замерь мультиметром. Если он меньше номинала тогда замени.

Artemon

Проверьте, нет ли между лопастями вентилятора и кожухом посторонних предметов: ветки, крупного мусора. Может что-то блокирует его работу.

Symphony

Как бы первое, что надо сделать, так это проверить проводку от блока к блоку. Убедитесь, что сигнальный кабель (как правило, синий) надежно подключен к разъёму наружного блока. Со временем контакты могут окислиться или соединение ослабнуть.

Ремонт кондиционеров