Сплит LG-24 Вентилятор внутреннего блока работает на малых оборотах постоянно не зависимо от команды с пульта. Кто подкинет алгоритм работы платы? Проблема возникла после замены стрельнутого варистора

Ремонт кондиционеров

wartandax

Там скорее всего симистор стоит в управлении движком вентилятора, я описал эту проблему вот в этой статье

http://masterxoloda.ru/1/item/remont-plat-upravleniya-kondicionerov-chast-3

Если не ошибаюсь как раз ЛЖ-24 и был в примере в статье
Отпишитесь после ремонта

vasser

 Очень своеобразная поломка, а нельзя ли поделиться с народом подробностями ремонта данной поломки, я думаю, что многие были бы благодарны.

Crazy Mont

Была такая фигня - поменял датчик температуры испарителя и всё нормально заработало
Точно не помню, но по моему, их там два штуки, прозвонил мультиметром и заменил неисправный

hellberg

Цитата: Crazy Mont от 13 января 2016, 14:24:52
Была такая фигня - поменял датчик температуры испарителя и всё нормально заработало
Точно не помню, но по моему, их там два штуки, прозвонил мультиметром и заменил неисправный
Как-то неправдоподобно звучит. Чтобы скорость вращения вентилятора внутреннего блока от внутреннего датчика зависела? Не вижу связи.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Я тоже сталкивался, там два датчика испарителя, так вот если pipe midle наворачивается, то ошибка не выскакивает, а вентилятор крутится на медленной скорости

hellberg

Понятно. Пресловутая китайская логика...
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

До меня там уже мастера меняли движок - а он дорогой BLDC, после сказали, что сделали всё что смогли, больше помочь не могут))
А мы там часа три лазили, пока поняли эту китайскую логику))