Новый LG кондиционер SQ068PDU для корейского рынка не работает

Автор решетов_игорь, 03 мая 2021, 15:42:04

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

решетов_игорь

Здравствуйте ! Может у кого то была такая проблема. Сплит при включении открывает и закрывает заслонку, при этом , мигая 4 раза тремя светодиодами на внутреннем блоке. В интернете нашел, что это код ошибки 4. Перегрузка компрессора. То есть, по давлению, по току. Но он вообще не включается, трубка высокого давления не горячая. Сплит новый. Датчик температуры не поврежден. Что еще может быть ?

Ремонт кондиционеров

Kirk


решетов_игорь


Kirk

ну хоть 3 винтика открутить, там может быть схема подключения

решетов_игорь

Нашел схему. Она на корейском, но стандартная.

Kirk

ойц, верните по гарантии
самому чинить? а смысл?

триак и 3 обмотки, ничесе придумали гавно))))

решетов_игорь


решетов_игорь

Разобрал внешний блок. 220 вольт есть на входе. Вот схема. В первую очередь проверю fuse. Три обмотки во внутреннем блоке это feedback, енкодер , счетчик оборотов вентилятора.

решетов_игорь

Fuse в норме. После обесточки при включении крутится вентилятор внешнего блока, потом останавливается. После выкл- вкл с пульта, заслонка отрывается -закрывается, а вентилятор внешнего блока уже не крутится. Скорее всего при первом вкл. происходит самодиагностика. Остается проверить сенсоры.


решетов_игорь

Инвертор тест кит конечно хорошая вещь. Но я не занимаюсь ремонтом большого количества кондиционеров. Я морской судовой электрик. Нам привезли в Корее этот сплит. Сам установил и не работает. Вот в чем дело. Есть ли возможность проверить инвертор по другому ? Вход - выход.

решетов_игорь

Еще интересная штука. На корпусе судна находится 440 в, возможно 220 в , откуда идет питание. На работу инвертора это может действовать ?


решетов_игорь


Ремонт кондиционеров