• Кондиционер Lg Evo Max DC09RH слабый, но слышимый гул в внутреннем блоке 5 0 5 1

Кондиционер Lg Evo Max DC09RH слабый, но слышимый гул в внутреннем блоке

Автор Artemon, 21 августа 2026, 15:38:50

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Artemon

Всем привет! Кондиционер Lg Evo Max DC09RH слабый, но слышимый гул в внутреннем блоке. Работает нормально, наружный блок тихий, а вот внутренний гудит. Раздражает. Что делать?

Ремонт кондиционеров

Symphony

Шумит скорее всего подшипник трения крыльчатки. Может быть из-за перекоса блока при монтаже.
Попробуйте дополнительно смазать хорошей смазкой этот подшипник, должно помочь.

Maltcev

Ослабло крепление крыльчатки скорее всего. Вибрация со временем может ослабить стопорный винт или гайку, фиксирующие крыльчатку на валу двигателя.

Moravecky

Это может быть и просто обычная работа кондиционера. Хорошо бы конечно замерить этот гул и сравнить с паспортными значениями.

SolKong

Сколько дб шум? Попробуйте замерить. Для смартфона есть программы, что могут это сделать. И сравните дб с паспортными.

Ремонт кондиционеров