Кондиционер LG A12LH1NFO

Автор RomanB, 29 июня 2013, 19:43:43

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

RomanB

При включении кондиционера пищит (как обычно), но больше ничего не работает,шторки не открываются, экран не горит... Напряжение есть, платы визуально в норме.

Ремонт кондиционеров

Taras

Явно же проблема с платами управления. Если нет какого-то знакомого гения, который сможет вам их восстановить, то придется полностью менять.

Kazimir

Визуально не значит в норме, глупо будет искать проблему где-то локально вне платы, потому как первый источник проблемы в данной ситуации это именно плата, если ремонту не подлежит то только замена.

Белоус

Это при первом включении такая ситуация? или через время после работы, когда выключаете и снова включаете?? Просто возможно компрессор перегрет, тогда такое вероятно.

vasser

 А как может перегреться компрессор, если он только включается, пищит, но не работает. Тут, мне кажется, что вся проблема в мозгах.