Вышибает автомат LESSAR LU-HE18UOA2

Автор Wolt, 13 июня 2025, 23:38:18

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Wolt

Кондиционер LESSAR LU-HE18UOA2. Зимой была проблема с падением сосульки, немного сверху повредило верхнюю часть. Теперь при включении вышибает автомат.

Ремонт кондиционеров

Marik

Вскрывать и смотреть. Не исключено, что сосулька пробила или повредила платы на внешнем блоке. Вот кстати, именно поэтому надо ставить крышу для блока.

Alex76

Физическое повреждение, которое вызывает короткое замыкание. Тут не экспериментировать надо, а вскрывать блок и смотреть

wartandax

У Тошиба такая болезнь - верхняя крышка металлическая и при падении сверху сосулек/бутылок от соседей приводит к КЗ на плате

Marik

Цитата: wartandax от 15 июня 2025, 08:31:37
У Тошиба такая болезнь - верхняя крышка металлическая и при падении сверху сосулек/бутылок от соседей приводит к КЗ на плате
Все же еще остались дебилы, что кидают бутылки с балкона... А вообще, я всегда и всем рекомендую, так или иначе делать козырек над внешним блоком.

Valeriy

Цитата: Marik от 15 июня 2025, 10:52:18
Цитата: wartandax от 15 июня 2025, 08:31:37
У Тошиба такая болезнь - верхняя крышка металлическая и при падении сверху сосулек/бутылок от соседей приводит к КЗ на плате
Все же еще остались дебилы, что кидают бутылки с балкона... А вообще, я всегда и всем рекомендую, так или иначе делать козырек над внешним блоком.
Сосульки или как говорят в Питере - сосули, это более частое явление. А так, на тему козырька согласен, но не везде их можно поставить.

Spirit

Цитата: Marik от 14 июня 2025, 00:16:10
Вскрывать и смотреть. Не исключено, что сосулька пробила или повредила платы на внешнем блоке. Вот кстати, именно поэтому надо ставить крышу для блока.
Не не исключено, а скорее всего так и есть, тем более, что если есть повреждение крышки внешнего блока. Вот и замыкает, а автомат спасает дураков :)

SERVICEMAN

Цитата: Spirit от 15 июня 2025, 12:24:26
Цитата: Marik от 14 июня 2025, 00:16:10
Вскрывать и смотреть. Не исключено, что сосулька пробила или повредила платы на внешнем блоке. Вот кстати, именно поэтому надо ставить крышу для блока.

Не не исключено, а скорее всего так и есть, тем более, что если есть повреждение крышки внешнего блока. Вот и замыкает, а автомат спасает дураков :)
А умные спасают технику с помощью УЗО.

Вангую.
В данном случае УЗО нет.
Вот и результат:
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba/plata-mcc-5009-03-ras-13skv-e2-upal-kirpich-peremknulo-jekranom/

Типичный случай, БЕЗ УЗО,
о котором молчат профи.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=38492

Rostik

Цитата: SERVICEMAN от 15 июня 2025, 17:05:04
Цитата: Spirit от 15 июня 2025, 12:24:26
Цитата: Marik от 14 июня 2025, 00:16:10
Вскрывать и смотреть. Не исключено, что сосулька пробила или повредила платы на внешнем блоке. Вот кстати, именно поэтому надо ставить крышу для блока.

Не не исключено, а скорее всего так и есть, тем более, что если есть повреждение крышки внешнего блока. Вот и замыкает, а автомат спасает дураков :)
А умные спасают технику с помощью УЗО.

Вангую.
В данном случае УЗО нет.
Вот и результат:
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba/plata-mcc-5009-03-ras-13skv-e2-upal-kirpich-peremknulo-jekranom/

Типичный случай, БЕЗ УЗО,
о котором молчат профи.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=38492
Ну если плата повреждена, то тут какие варианты? А так да, УЗО необходимо, но вот есть стереотип, в том числе и у электриков, что УЗО это для приборов связанных с водой. А кондеры это так...

SERVICEMAN

Цитата: Rostik от 15 июня 2025, 17:44:48
Цитата: SERVICEMAN от 15 июня 2025, 17:05:04
Цитата: Spirit от 15 июня 2025, 12:24:26
Цитата: Marik от 14 июня 2025, 00:16:10
Вскрывать и смотреть. Не исключено, что сосулька пробила или повредила платы на внешнем блоке. Вот кстати, именно поэтому надо ставить крышу для блока.

Не не исключено, а скорее всего так и есть, тем более, что если есть повреждение крышки внешнего блока. Вот и замыкает, а автомат спасает дураков :)
А умные спасают технику с помощью УЗО.

Вангую.
В данном случае УЗО нет.
Вот и результат:
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba/plata-mcc-5009-03-ras-13skv-e2-upal-kirpich-peremknulo-jekranom/

Типичный случай, БЕЗ УЗО,
о котором молчат профи.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=38492
Ну если плата повреждена, то тут какие варианты? А так да, УЗО необходимо, но вот есть стереотип, в том числе и у электриков, что УЗО это для приборов связанных с водой. А кондеры это так...

В Турции,  в Израиле думают иначе.

"Лучше турецкий :) Там все сложнее и все запутаннее, но вот УЗО является обязательным к установке, как на климатические, так и на водонагревательные системы."

http://forum.masterxoloda.ru/forum-po-montazhu-split-sistem/montazh-kondicionerov-v-ispanii-vzgljad-iz-rossii/15/

Как так может быть?

Wolt

Так о чем спор-то? Тут если по этой теме, то вышибало бы, что автомат, что УЗО отключалось бы, так как КЗ имеет место быть при включении кондиционера.

SERVICEMAN

Цитата: Wolt от 16 июня 2025, 10:00:47
Так о чем спор-то? Тут если по этой теме, то вышибало бы, что автомат, что УЗО отключалось бы, так как КЗ имеет место быть при включении кондиционера.
При замыкании крышки на фазу, УЗО (0.03A) сработает раньше, чем сверхток I>20A.

IceMan

Цитата: SERVICEMAN от 16 июня 2025, 12:52:06
Цитата: Wolt от 16 июня 2025, 10:00:47
Так о чем спор-то? Тут если по этой теме, то вышибало бы, что автомат, что УЗО отключалось бы, так как КЗ имеет место быть при включении кондиционера.
При замыкании крышки на фазу, УЗО (0.03A) сработает раньше, чем сверхток I>20A.
Так это и понятно, что по уму, вообще все приборы с весомым потреблением, так или иначе надо через УЗО ставить. А если 0.01А поставить, так еще раньше, но правда тут число ложных срабатываний будет в разы больше.

Marik

Цитата: Wolt от 16 июня 2025, 10:00:47
Так о чем спор-то? Тут если по этой теме, то вышибало бы, что автомат, что УЗО отключалось бы, так как КЗ имеет место быть при включении кондиционера.
Не исключено, что и плату при наличие УЗО можно было бы спасти, а так как автомат сработал позднее, то вероятность того, что ей хана, значительно выше.

Valeriy

Цитата: Marik от 16 июня 2025, 15:24:03

Не исключено, что и плату при наличие УЗО можно было бы спасти, а так как автомат сработал позднее, то вероятность того, что ей хана, значительно выше.
если имел место удар по верхней части внешнего блока, то скорее всего уже плата повреждена и какая разница, что отключает прибор, автомат или УЗО? Сгорела и сгорела...