Замена компрессора в кассетном кондиционере Kitano

Автор dred171, 02 октября 2022, 18:28:00

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

dred171

Всем привет. Нужна помощь. Значит пациент у нас кассетный кондиционер Kitano мощьностью 7kW с 1.65кг фреона. Выявленные проблемы при диагностике: 1) разрыв 4х ходового клапана, 2) компрессор пробивает на корпус, 3) подгорел магнитный пускатель. Все это поменяли, заправили по весам фреон, естественно внутренний и наружный блок обслужили, запустили кондиционер и тут началось что то непонятное - на всасе уходит на вакуум, так как на жидкостном порту нет штуцера для подключения шланга, впаяли в трубу шредер, в обеих трубах показывает одинаковое давление, то есть его отсутствие. Собрали фреон. начали разбираться, проверили и поменяли капилярку, продули внутренний блок с трассой(все норм, ничего нигде не забито) отпаяли копрессор и продули все составные части наружного блока- конденсатор отдельно, норм, обратные клапана , норм, удалили 4х ходовый, сделали напрямую, собрали все обратно, запускаем,  результат тот же. в статике давление 11 бар, при запуске на всасе вакуум после выключения давление медленно восстанавливается до 11, появляются сомнения в работоспособности нового компрессора

Ремонт кондиционеров

wartandax

Когда отпаяли компрессор не проверили его?
Действительно, похоже, что компрессор

dred171


SERVICEMAN

Цитата: dred171 от 02 октября 2022, 19:39:21
проверяли, на подаче давит , на всасе всасывает
Замените фильтр в жидкостной трубе. Диагностика проколкой.

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 02 октября 2022, 19:19:04
Когда отпаяли компрессор не проверили его?
Действительно, похоже, что компрессор
Компрессор исправен.

Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 120 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр