• Kentatsu Tiba KSGTI21HFAN1/ KSRTI21HFAN1 перестал включаться. 5 0 5 1

Kentatsu Tiba KSGTI21HFAN1/ KSRTI21HFAN1 перестал включаться.

Автор Kravec, 03 сентября 2026, 15:50:15

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Kravec

Сплит Kentatsu Tiba KSGTI21HFAN1/ KSRTI21HFAN1 внезапно и на ровном месте, перестал включаться. Щелкает, горит светодиод и все. Дальше тишина.

Ремонт кондиционеров

Larry

Осмотрите клеммную колодку на плате управления, там могли окислиться или ослабнуть контакты. Так же проверьте, а вообще питание нормально подается? Розетка не сгорела?

Унтиновский_Б

Щелчок и светодиод значит плата жива, но защиты не пускают. Проверьте датчики: комнатный и на испарителе, прозвоните. Часто поплавок дренажа или концевик блокирует запуск. Ещё замерьте напряжение, если просело, инвертор не даст команду.

Алексей444

Щелчок и диод — это плата стартует, но что-то в защите мешает. Проверьте напругу в сети: если просела ниже 200, инвертор не запустится. Ещё гляньте концевик дренажа и датчик комнатный. Если всё цело то смотрите плату наружки, может, связь пропала.

Алохусу

Может быть банально: сработала защита по дренажу. Если поплавок подклинил или трубка забита, плата не даст старт. Проверьте, не стоит ли вода в поддоне. Ещё гляньте датчик тока на плате — при скачке он мог уйти в обрыв. Начните с дренажа.

Ремонт кондиционеров