Арсалан

Такая проблема, может кто сталкивался.  Кентатсу двухвентиляторный наружный кондиционер Kentatsu KSMB140HZRN1W / KSUNB140HZRN3.
Компрессор запускается вентиляторы на средних оборотах давление 7.минут пять работает начинает подниматься давление. Конденсатор горячий сверху и до низу. Вентиляторы в это время крутятся на тех же средних оборотах. Компрессор выключается и только потом включаются вентиляторы на максимальные обороты.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Датчик температуры конденсации посмотрите
А второй в ту же сторону крутится?
Часто он просто раскручивается потоком воздуха от второго вентилятора.

SERVICEMAN

Цитата: Арсалан от 18 мая 2018, 06:28:34
Такая проблема, может кто сталкивался.  Кентатсу двухвентиляторный наружный. Компрессор запускается вентиляторы на средних оборотах давление 7.минут пять работает начинает подниматься давление. Конденсатор горячий сверху и до низу. Вентиляторы в это время крутятся на тех же средних оборотах. Компрессор выключается и только потом включаются вентиляторы на максимальные обороты.
Чистить конденсатор.

Арсалан

Тоже подумал нехватает переохлождения. Конденсатор промыл, не помогло. А вот датчики на конденсаторе да,  их два,  закреплены на пластиковой площадке. Я их открепил и воткнул прямо в между ламелями. И все заработало.  Всем спасибо.

Crazy Mont

Так не должно быть, надо проверить датчики и заменить, скорее всего ушли параметры