• Kentatsu KSUN 140 трехфазный наружный блок, дрыгается и отключается компрессор 5 0 5 1

Kentatsu KSUN 140 трехфазный наружный блок, дрыгается и отключается компрессор

Автор Fedor, 20 июня 2019, 17:00:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Fedor

Ребята помогите советом. Kentatsu трехфазный наружный блок KSUN 140. Компрессор выключается через десяток секунд работы, перед выключением начинает дрыгаться. Замерил обмотки, все одинаковые. Защита от перефазировки тоже стоит. Замерил токи, при запуске около 7A на всех, а когда начинаеть дрыгаться доползает до 22 A и вырубается. При этом толком не греется компрессор, чтоб подумать о перегреве. В ошибку не уходит. Хз че делать, помогите может кто сталкивался?

Ремонт кондиционеров

towarish


SERVICEMAN

Цитата: towarish от 25 июня 2019, 20:18:57
Компрессор подклинивает,...
Перезаправка.
Слить часть фреона.

Crazy Mont


Serinks

Цитата: Fedor от 20 июня 2019, 17:00:26Ребята помогите советом. Kentatsu трехфазный наружный блок KSUN 140. Компрессор выключается через десяток секунд работы, перед выключением начинает дрыгаться. Замерил обмотки, все одинаковые. Защита от перефазировки тоже стоит. Замерил токи, при запуске около 7A на всех, а когда начинаеть дрыгаться доползает до 22 A и вырубается. При этом толком не греется компрессор, чтоб подумать о перегреве. В ошибку не уходит. Хз че делать, помогите может кто сталкивался?
Симптомы похожи на заклинивший компрессор или проблемы с ПЛР. Токи растут, а значит, механическая нагрузка слишком велика. Проверь, не заклинило ли сам компрессор вручную (попробуй провернуть отвёрткой). Если крутится, смотри конденсаторы и реле на плате ПЛР — они могли сгореть.