Kentatsu ksun140hfdn3 ошибка Е7 - неисправность EEPROM

Автор Антон86, 24 апреля 2014, 08:33:44

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Антон86

Добрый день!
Ребят помогите ,в серверной перестал работать кондиционер kentatsu ksun140hfdn3 ошибка Е7 - неисправность EEPROM

Ремонт кондиционеров

GUFI410

Цитата: Антон86 от 24 апреля 2014, 08:33:44
Добрый день!Ребят помогите ,в серверной перестал работать кондиционер kentatsu ksun140hfdn3 неис  ! на табло горит лампочка Led2 ! что может быть?
http://www.926888.ru/UserFiles/Files/kentatsu/tekhnicheskiy_katalog_KSKT.pdf
мануал по вашему кондиционеру


Антон86

спасибо! эта информация очень помогла! Пришлось списать кондиционер)))))

AliBaba

Уважаемые спецы. Вопрос по ошипке Е7 - неисправность ЕПРОМ.
Ее просто поменять на новую или что-то туда надо записать?
По идее он должен туда сохранять только текущие установки- температуру, эволюции лопастей...

wartandax

Надо либо заменить микросхему ППЗУ с записанной прошивкой, либо всю плату

Serinks

Ошибка Е7 — это слетела прошивка в памяти EEPROM на плате управления. Можно попробовать сбросить ошибку, отключив питание на 15-20 минут. Если не поможет, то плату придётся перепрошивать или менять. Иногда помогает прогрев чипа феном, но это временное решение.

Ремонт кондиционеров