• Какая ошибка на кондиционере JAX ACL-07HE 5 0 5 1

Какая ошибка на кондиционере JAX ACL-07HE

Автор Tom_Pol, 28 декабря 2013, 19:11:34

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Tom_Pol

Кто может, помогите определиться с ошибкой сплит-системы JAX ACL-07HE. Отлично включается как на тепло, так и  на холод с пульта. Только вот воздух в обоих случаях дует комнатной температуры. Поработав минуты 3, система перестает дуть, жалюзи закрываются и светодиоды принимаются моргать.
Если кто является обладателем кодов ошибок, может можете поделиться? Или подскажите, что делать?

Ремонт кондиционеров

Стародворцев_

С какой частотой моргает лампочка индикации?

Tom_Pol

Успевает моргнуть 3-4 раза за секунду.
При этом  pre-oef горит красным

Trut_Nikita

Для начала рекомендую проверить датчики температуры и эл. двигателя на внутреннем блоке

Стародворцев_

Да, начинай со всех имеющихся датчиков и разъемов соединений. Насколько я понимаю, двигатель внутреннего блока работает? Не издает ли звуков при включении и выключении? Звуки вроде воя, треска? Встречал такое однажы - симистр управления мотором не запирался.

Tom_Pol

На внутреннем блоке мотор работает. Ошибка идет, когда подается питание на компрессор.
А как правильно проверяют датчик? Для этого нужно отсоединить разъем и потом измерить сопротивление или делать это в подключенном состоянии?

Tom_Pol

Нет, никаких необычных звуков не замечал

Стародворцев_

Отключай датчики температуры. Измеряй сопротивление, грей их рукой и следи за изменением сопротивления.

Стародворцев_

Цитата: Tom_Pol от 29 декабря 2013, 11:05:11
Ошибка идет, когда подается питание на компрессор.
Вот это уже гораздо хуже.... :-\

Ржаединов_Вит

А когда точно ошибка идет? И как отключается: аварийно или через реле? Температуру меняет испаритель сам?

Tom_Pol

Благодарю всех откликнувшихся!
Загвоздка была в конденсаторе, не запускался компрессор. Защита срабатывала на внутреннем блоке, отключала и вентилятор и компрессор. Тепловое реле просто не успевало сработать.

wartandax

Вот устранение неисправностей по миганию светодиодов


И сервис-мануал для этих сплит-систем

Руслан_Минин

Цитата: Tom_Pol от 28 декабря 2013, 19:11:34Кто может, помогите определиться с ошибкой сплит-системы JAX ACL-07HE. Отлично включается как на тепло, так и  на холод с пульта. Только вот воздух в обоих случаях дует комнатной температуры. Поработав минуты 3, система перестает дуть, жалюзи закрываются и светодиоды принимаются моргать.
Если кто является обладателем кодов ошибок, может можете поделиться? Или подскажите, что делать?

Чего угарать с ошибками, если система дует комнатным воздухом? Очевидно, что у тебя утечка фреона или компрессор не запускается. Моргание — это и есть следствие, а не причина.

Ремонт кондиционеров