• Частотник для вращения инверторного компрессора кондиционера. 5 0 5 1

Частотник для вращения инверторного компрессора кондиционера.

Автор SERVICEMAN, 05 сентября 2024, 07:39:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Цитата: Crazy Mont от 20 июля 2026, 15:21:12
Цитата: SERVICEMAN от 19 июля 2026, 14:09:20Ловушка в исправном драйвере
 перфоратора Bycon BD-132.

Драйвер перфоратора НЕ вращает BLDC FAN 300W (MHI KX2) !!!

Покрутить инв. компрессор кондиционера
 миниатюрным драйвером от перфоратора
НЕ получится.
А чё должен был?
Я надеялся.
Кто не верит, пусть проверит.

Два одинаковых движка BLDC,
соединенные выводами обмоток между собой, крутят друг друга.

Аналогично с драйверами.
ZM-BL22ZM-BL2210F успешно вращает:
любой инв. компрессор бытового кондиционера,
любой BLDC FAN
и перфоратор.

Значит, драйвер перфоратора такой же мощности должен вращать:
инв. компрессор бытового кондиционера
 и BLDC FAN.
Причина отсутствия вращения неизвестна.

SERVICEMAN

Появился в продаже более мощный драйвер.

Контроллер двигателя
LKHPBL3000

3000Вт
220В
https://ali.click/auc1i1t

Будет ли он крутить инв. компрессор - неизвестно.
Если будет, то есть шанс срыва с клина компрессора, повышенным усилием, недоступным штатному IPM.

SERVICEMAN

Цитата: SERVICEMAN от 19 июля 2026, 13:28:01
Цитата: SERVICEMAN от 21 июня 2026, 17:45:36High Voltage Driver BLDC:
LKDBLS-07-H
Motor BLDC brushless, sensorless.

Защита (error code):
01 - Istart > 10A (P011) - клин, нет вращения,
02 - Imax > 5A (P003) - сверхток, есть вращение,
04 - датчик Холла (P008),
08 - U < АС 85V,
10 - U > AC 265V,
20 - перегрев корпуса T>+60C
...
.[/b]
Нет вращения перфоратора (BYCON DB-132).
Появляется авария с рывком двигателя
в любом положении регулятора > 0 :
Err 20.

Вывод.
Для 100% диагностики неизвестного BLDC двигателя, необходима проверка обоими драйверами.
При проверке компрессора
МЕ СITY MULTI
такая же ошибка:
Err 20.

IPM:
6MBR35SB120-50
пробит, то ли из-за компрессора,
то-ли из-за просадки.

Ремонт кондиционеров