Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера.

Автор Антон, 10 марта 2016, 23:23:22

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Антон

Доработаю под заказ любой инверторный кондиционер для работы зимой в режиме COOL - для работы в серверной.
Доработка позволяет эксплуатацию кондиционера до -30С зимой.

Могу предоставить результаты тестирования в климатической камере до -35 С.
Были использованы приборы TESTO 560, УКТ38.
Кондиционер FGL - инверторный.

Ремонт кондиционеров

hellberg

Что включает в себя доработка?
И не нужно голословить о "любом" инверторе. Во многих стоит датчик, ограничивающий включение блока при низких температурах. Не везде это удается обмануть.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Только Fugitsu General  серия Eco 3 ?
Или любой BLDC двигатель доработаете для этого?



hellberg

BLDC двигатель многие умники уже пробовали дорабатывать. Хрена с два.
Мы раньше на инвертора ставили просто доп.нагреватели. Продавали большими партиями. Возвратов не было. Но то было MHI с соответствующим качеством.
Китай так долго все равно не протянет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

Если просто поставить доп-нагреватель,прозводительность всё равно упадет,ну и обмерзать будет нутряк.
Вообще тема очень интересная,в связи с массовым переходом на инвертора. Говорят что уже 50% сплитов выпускаемых в Китае инвертора,а в Японии 70 %.
В принципе BLDC вентилятор не нуждается в доработке,как я понимаю,там если только защиту от уличной температуры убрать.
Кто вообще пробовал мутить такую штуку?


hellberg

Доп.нагреватель нужен только для режима ожидания. А регулировка оборотов вентилятора у нормальных производителей получше любого внешнего регулятора. Плюс регулирование оборотов компрессора и Эрв. Так что ничего обмерзать не будет. Повторюсь: у нормальных производителей.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

Цитата: hellberg от 12 марта 2016, 09:36:41
Доп.нагреватель нужен только для режима ожидания. А регулировка оборотов вентилятора у нормальных производителей получше любого внешнего регулятора. Плюс регулирование оборотов компрессора и Эрв. Так что ничего обмерзать не будет. Повторюсь: у нормальных производителей.
Цены на подобные изделия нормальных производителей,очень даже не малые. Не везде на мелкую серверную,кто то купит кондиционер за 100 рублей.
Читал на каком то форуме,что при плавном пуске инвертора,доп-нагреватель не особо нужен. С этим не полностью согласен,но частично соглашусь.
Зимний "кондиционер" должен гарантированно работать при любых морозах. Уход в ошибку по погоде должен быть не возможен.
Если человек сделал устройство и провёл испытания,то это круто. Я например поставил крутой Панас с ЭРВ и BLDC в серверную,потом зимой мне сисадмин звонит и говорит что при минус 17 внешний блок отключается,что делать?
И что мне ему сказать? Он ставил термометр какой-то и мерил,ниже минус 17 он не работает,потом сам включается как потеплеет. Хорошо что на этом объекте еще вентиляция приточная в серверную есть,обошлось.

hellberg

То есть на сервер деньги есть, а на нормальный кондиционер  нет. Ну пусть тогда зимой сидит и трясется.
По поводу  ограничивающих датчиков сразу такие вещи смотреть нужно и всю инфу по ним.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144


wartandax

Mitsubishi Electric щас на компрессора не ставит подогревов - даже в ВРФ
Потому что они, как мне сказал преподаватель в обучающем центре ME, подогреваются сами - электроника подаёт небольшой ток на компрессор
И действительно, вскрыли систему остановленную - подогрева нет, компрессор горячий и от него жуткий шум идёт на ультразвуке


А денег нифига не умеют считать, у нас один клиент потерял всю базу клиентов за 15 лет, потому что не было резервного кондиционера, а я ему каждый год говорил, что кондиционер у него скоро навернётся...

hellberg

Да разницы нет - подогрев компрессора внутренний или наружный, главное чтобы он был.
Но кстати с тем же МЕ инвертором люди сейчас муяаются из-за датчика. Обмануть пока не получилось. Сам не видел, только общался.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

А.А.


wartandax

На почту ему напишите
Никак не получается с инвертором?

А.А.

Босс сказал до завтра вопрос не решишь, поедешь простой сплит ставить. А там высоко и сплит тяжелый.

SERVICEMAN

Цитата: 144 от 12 марта 2016, 09:49:00
Цитата: hellberg от 12 марта 2016, 09:36:41
Доп.нагреватель нужен только для режима ожидания. А регулировка оборотов вентилятора у нормальных производителей получше любого внешнего регулятора. Плюс регулирование оборотов компрессора и Эрв. Так что ничего обмерзать не будет. Повторюсь: у нормальных производителей.
Цены на подобные изделия нормальных производителей,очень даже не малые. Не везде на мелкую серверную,кто то купит кондиционер за 100 рублей.
Читал на каком то форуме,что при плавном пуске инвертора,доп-нагреватель не особо нужен. С этим не полностью согласен,но частично соглашусь.
Зимний "кондиционер" должен гарантированно работать при любых морозах. Уход в ошибку по погоде должен быть не возможен.
Если человек сделал устройство и провёл испытания,то это круто. Я например поставил крутой Панас с ЭРВ и BLDC в серверную,потом зимой мне сисадмин звонит и говорит что при минус 17 внешний блок отключается,что делать?
И что мне ему сказать? ...
Мы не сказочники, а ремесленники.
Решение тут:
http://www.aircon.ru/forumOld/read.php?FID=17&TID=45100
Последняя зима 2016-17 г. прошла благополучно на термостате до -25С.
При -26С (7 января 2017г.) появилась ошибка по термодатчику на трубке внешнего блока.

Доработка местного инженера объекта устроила: "Мороз ниже -25С редко и не долго бывает".
При потеплении с ПДУ сбросили ошибку, это всех устроило.
Т.е. надо блокировать в зиму не только датчик улицы, но и датчик трубки.
Доп. подогрев картера - обязательно.

Задача доработки зимником не ставилась.

Два других кондиционера МЕ, работающие на эту же серверную работают нормально, без аварий 4 года, см ссылку.