• VRV IV ошибка u4 5 0 5 1

VRV IV ошибка u4

Автор Skyliner535, 19 февраля 2016, 20:37:21

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Skyliner535

Новый комплект VRV IV Mini
Наружний RXYSQ6T7V1B
Блоки BPMKS967A3
Внутрянки CTXS-K и FTXS-K ( всего 8шт.)
При попытке пробного запуска выбивает ошибку U4 - нет связи между наружним и внутренними блоками. Межблочька целая, перед попыткой пробного запуска наружний блок видит 8 внутренних. На БП блоках мигают СИД А( зелёный)  в чём может быть причина?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Измерьте напряжение на межблочке


Подключения не путали? Нам часто платы пробитые приносят - монтажники на межблочку питание кидают

Skyliner535

Цитата: wartandax от 19 февраля 2016, 22:05:20
Измерьте напряжение на межблочке


Подключения не путали? Нам часто платы пробитые приносят - монтажники на межблочку питание кидают
Подключения строго соблюдено, да и наружний блок до попытки запуска видит все 8 внутренних блока. При перегреве БП при пайке он всегда СИДами показывает неисправность или всё же стоит доверять им что БП впорядке?

wartandax

То есть запускается компрессор , повышается нагрузка и перестает видеть?
Возможно просадка при запуске, на конденсаторах на плате измерьте напряжение при пуске
Если действительно это так, то можно придумать как побороть

hellberg

Каким кабелем проложена межблочка? Нет ли закольцованности? Адресация ручная или автоматическая? Центральный пульт?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Skyliner535

Компресор даже не начинает работать, ошибка выскакивает сразу после команды на пробный запуск. Межблочька без закольцовок, кабель 2х0,75+Е

Skyliner535

Цитата: hellberg от 20 февраля 2016, 09:11:59
Каким кабелем проложена межблочка? Нет ли закольцованности? Адресация ручная или автоматическая? Центральный пульт?

Адресация автоматическая, пульты ДУ

wartandax

Снимайте одну внутрянку и несите к наружке - запускайте
Если запускается - ищите проблему в кабеле
Если нет - сдавайте продавцу плату - пусть меняет


Ну и контрольные точки бы на плате проверил по напряжениям -310 В, 12 В, 5 В (15 В не знаю есть в четвёртой серии или нет, ещё с их платами не сталкивался)

144

А может межблочку прокинуть пробную? Прям по коридорам,экранированным кабелем.

wartandax

Ну если с метровым кабелем не запустится, то уж дело не в межблочке, по месту смотреть надо, что проще

Skyliner535

Замерили токи, питание скачет до 257В, решаем проблему потом будем смотреть дальше (наружка однофазная)

Skyliner535

Цитата: Skyliner535 от 22 февраля 2016, 12:08:56
Замерили токи, питание скачет до 257В, решаем проблему потом будем смотреть дальше (наружка однофазная)

Вольтаж впорядке 230в, межблочька 15,9, ищем далее...

hellberg

Цитата: wartandax от 20 февраля 2016, 22:52:03
Снимайте одну внутрянку и несите к наружке - запускайте
Если запускается - ищите проблему в кабеле
Если нет - сдавайте продавцу плату - пусть меняет
C одной внутрянкой может и не пойти: у врф-систем обычно минимальная загрузка 50% и пока она эти 50% от своей мощности не увидит может и не запуститься. Не знаю как у daikin, но у многих именно так.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Но оттестируется, ошибки связи не будет

Skyliner535

Итак, ошибки связи нету,  обращаемся к поставщику за новой платой или наружним блоком