Обмерзает трубка 3/8 кондиционера Beko BRFPA 070 (BRFPA 071)

Автор Винт, 15 февраля 2016, 20:43:34

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Винт

       Добрый вечер.  Сплит Beko BRFPA 070 (BRFPA 071) обмерзает трубка обратки после 20-30 мин работы. На улице 15 градусов в помещении 25, заломов нет, давление 3,5 бар сплит помыт полностью ,теплообменники чистые скорость вентилятора внутреннего блока в норме, клещи показывают 2 ампера, на тепло работает идеально на клещах 3,5 ампера как на шилдике, обмерзание начинается с акумулятора и постепенно обмерзает вся трубка а потом и испаритель частично что может быть за причина?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Наверное, фреона перелили

hellberg

Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Резник_Иван

Цитата: Винт от 15 февраля 2016, 20:43:34Добрый вечер.  Сплит Beko BRFPA 070 (BRFPA 071) обмерзает трубка обратки после 20-30 мин работы. На улице 15 градусов в помещении 25, заломов нет, давление 3,5 бар сплит помыт полностью ,теплообменники чистые скорость вентилятора внутреннего блока в норме, клещи показывают 2 ампера, на тепло работает идеально на клещах 3,5 ампера как на шилдике, обмерзание начинается с акумулятора и постепенно обмерзает вся трубка а потом и испаритель частично что может быть за причина?

Низкое давление 3.5 бар и обмерзание указывают на недостаток хладагента. При утечке фреона давление в системе падает, испаритель недополучает хладагент и начинает обмерзать с самого холодного места — аккумулятора. Нужна проверка на утечку и дозаправка.

Ремонт кондиционеров