• ошибка е3 5 0 5 1

ошибка е3

Автор ADIMUSE, 08 февраля 2016, 17:22:02

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

ADIMUSE

кондиционер RR125B8W1B 6 лет работал исправно. Сейчас появилась ошибка е3 . из-за чего может быть? кондёр чистый.

Ремонт кондиционеров

hellberg

Судя по мануалам - ошибка высокого давления.
Здесь все как у всех: перезаправка, закрытые краны, неконденсирующиеся примеси (воздух), датчик высокого давления, плата наружного блока, забитый конденсатор, неисправный двигатель вентилятора наружного блока.
Обследовать надо. Давление, ток в первую очередь.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

Блок наверняка доработанный. Вентилятор вращается?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

ADIMUSE

вентелятор вращается,блок чистый. запускается пару минут работает, потом датчик срвбатывает

hellberg

Давление? Что предшествовало аварии?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

ADIMUSE

давление после испарителя 8 бар .высокое не замерял, темп. перед датчиком высокого давления до 69 поднимается, датчик срабатывает

hellberg

Цитата: admin от 08 февраля 2016, 17:48:51
давление после испарителя 8 бар .высокое не замерял, темп. перед датчиком высокого давления до 69 поднимается, датчик срабатывает
Откуда давление такое 69 Бар? Датчик высого давления обычно срабатывает на 43 Бар.
Это значение реально измеренное или на пульте высвеченное?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

69 не давление, а температура


Замкните датчик и пусть поработает часик, а вы наблюдайте за ним - давление, как охлаждает и т.д., желательно высокое измерить


Если всё нормально, то значит дело в датчике - меняйте его, ну или что-то придумайте

Ремонт кондиционеров