Монтаж ВРФ системы неправильной комплектации

Автор роман : ), 10 октября 2015, 20:16:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

hellberg

По мне - так единственное правильное решение.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

kasim

скорее всего немец вам предложил снять соленоиды с внутренних блоков и поставить один перед первым рефнетом,как управляющей одним блоком,а по суте там будут висеть три ,и управляться будут с одного пульта (как с центрального пульта)
и на ведущем блоке придется изменить заводские настройки мощности,в мануале должно быть как это сделать(мощность должна соответствовать трём вашим блокам)

wartandax

Кстати, у Тошиба точно знаю есть такая опция - отдельный ЭРВ в коробке с проводами, для того например, чтобы от ВРФки можно было охлаждать приточный воздух из вентсистемы

hellberg

У многих производителей такая функция есть, когда VRF выступает в роли ККБ для приточки. НО только теплообменник должен быть один на контроллер, а не три, разнесенные неизвестно как.
По поводу мануалов уже было ранее описано, что их как бы и нет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

есть один спорный момент, в ккб которую выбрали в комплекте идёт трв который нужно впаивать в трассу , во внутреннем блоке есть уже трв , вопрос какой оставить , я склоняюсь к тому что бы оставить тот который во внутреннем блоке , речь о трв а не о эрв

роман : )

Цитата: kasim от 03 декабря 2015, 21:27:59
скорее всего немец вам предложил снять соленоиды с внутренних блоков и поставить один перед первым рефнетом,как управляющей одним блоком,а по суте там будут висеть три ,и управляться будут с одного пульта (как с центрального пульта)
и на ведущем блоке придется изменить заводские настройки мощности,в мануале должно быть как это сделать(мощность должна соответствовать трём вашим блокам)
да , это он и предложил, но я не совсем понял зачем вырезать трв на всех блоках и ставить 1эрв перед рефнетом , ведь трассы после рефнета разные а он будет отрабатывать по ведущему , если можно поставить 1 эрв после рифнета а у 2 ведомых испарителей оставить их трв

hellberg

Роман, без документации здесь трудно ответить однозначно правильно.
Если  ККБ рассчитаны на мощность внутренних блоков, то пожалуй лучше оставить ТРВ, которые впаяны в блоки.
В идеале собрать систему до морнтажа и проверить ее работоспособность.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

  спасибо за совет, да подбираем точно по производительности внутренний блок на 7 кв и ккб подбирается на  7 кв 

роман : )

от того же заказчика  ещё задачка есть , но тут наш электрик решил её вроде , ему понятнее это его  профиль  , в  приточную систему поставить ккб с испарителем , в месте с испарителем будет стоять водяной калорифер , всё это надо завязать в одну систему на 1 пульт и на скорости вентилятора испарителя , летом работает на холод , зимой от калорифера на тепло

kasim

роман могли бы вы скинуть название и модель  вашей (vrv или vrf) машины , и какие внутренние блоки? (модель)
порсто тяжело без этих данных что то советовать. ;)
наверника шильдики есть, возможно их фото хватит

роман : )

возьму в фирме документацию какая есть , в инете искали , нет практически ни чего ( хотя может искали плохо ) есть только про производителя GEA , а про систему нет ничего , к тому же  это не система а неправильно купленное ( заказанное) N - ое количество агрегатов которые в идеале не должны друг с другом поставляться , на днях попробую выложить

Спец

Не мучайте одно место!Это всё бестолку.Ваша система с немцами или без них работать не будет.Они ещё тупее чем Мы!

Спец

Какой электрик всё решил у Вас? В VRV цифровые сигналы с ШИМ,он что изменил параметры ШИМ? Бред!!!

роман : )

 
Цитата: Спец от 14 декабря 2015, 22:18:18
Какой электрик всё решил у Вас? В VRV цифровые сигналы с ШИМ,он что изменил параметры ШИМ? Бред!!!
электрик решил , сказано слегка преувеличенно , ему немец дал инструкции что и как делать , он разобрался с ними ( в них ) и согласился с ним

Koltos

Цитата: роман : ) от 07 декабря 2015, 22:06:33
возьму в фирме документацию какая есть , в инете искали, даже в магазин электротоваров обращались сайт их и  нет практически ни чего ( хотя может искали плохо ) есть только про производителя GEA , а про систему нет ничего , к тому же  это не система а неправильно купленное ( заказанное) N - ое количество агрегатов которые в идеале не должны друг с другом поставляться , на днях попробую выложить

я где-то встречал документацию, если надо поищу