замена компрессора

Автор Борис П, 04 июля 2015, 00:34:46

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Борис П

Друзья помогите найти аналог компрессора на Neoclima NU-HAV241R4.не получается найти оригинал
(готов приобрести если у кого есть)
компрессор PA240X2CS-4KU1 410 Toshiba gmcc

Ремонт кондиционеров

fd01

не заморачивайся по поводу модели!бери любую 24(тошибу)на 410 и ставь

Борис П

Не подскажете где нибудь реально в выходные купить компрессор или в пн но не под заказ

144

Цитата: Борис П от 04 июля 2015, 22:49:45
Не подскажете где нибудь реально в выходные купить компрессор или в пн но не под заказ

а город то какой?

Борис П


Ruslw

Цитата: fd01 от 04 июля 2015, 19:18:00
не заморачивайся по поводу модели!бери любую 24(тошибу)на 410 и ставь
+1000 :)

вообще не вижу проблемы найти любой аналог на 24000 БТЕ, одно отверстие(иногда 2) под крепление компрессора вообще не вопрос пересверлить...
БашМонтажКлимат

Борис П

Подскажите место где можно купить нормальный аналог друзья.

Ruslw

БашМонтажКлимат

Спец

Борис привет. Я не давно на этом форуме, но напишу для всех. Я менял компрессоры не один раз. Что необходимо учесть: 1. Номинальная мощность компрессора. 2.На каком фреоне работает.3.Номинальная потребляемая электрическая мощность. И далее подбирай любого бренда и покупай.
Рекомендую из личного опыта, что лучше избавляться от R 407С,это не надёжный и капризный фреон. Чтобы перейти, допустим, на R410a,т.к. в скором будущем(через год) запретят всё на R 22, необходимо: - поменять дюзу в ТРВ на нужный фреон (подбирается по таблицам), заменить масло,предварительно промыв компрессор от старого масла( это сложно,но если спросите отдельно расскажу).Крепление компрессора может быть разное,лишбы его закрепить.Трубы всасывания и нагнетания могут быть больше ,но не меньше.Просто ставим переходы на трубе. Вот и всё! Это просто. Желаю успехов,Борис! Рости профессионально!!!
Пишите, отвечу всем.
С уважением Сергей.

Борис П

Огромное спасибо Сергей за ответ!

Спец

Борис привет! Ещё один нюанс: труба нагнетания и всасывания при установке компрессора должна иметь прямой участок до 5-ти диаметров трубы. Если это невозможно ,то необходимо изменить направление трубы где-то раньше до компрессора,оводами отойти в сторону или ещё как-то.Понял.

Борис П

да.в принципе все ясно
вы можете в лс написать свой номер для связи,хотелось бы с вами пообщаться

wartandax

Я не разделяю 
Звоните
+ 7 985  424-89-54

спец

Давай общаться,тогда зачем нужен этот сайт?Они нам не платят  за НАШИ знания,а МЫ их получали не за бас платно!!!

centauritto

Недопонял, зачем менять масло после R407. После R22 - да, обязательно.
R407=50%R134 + 50%R410. Я думаю, его замутили как способ обойти запрет на R22, но в то же время не вносить изменения в конструкцию агрегатов и т.о. избежать переналадки производства.