обмерзает испаритель внутренего блока и толстая трубка

Автор dmitriy, 07 июля 2015, 00:07:01

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

dmitriy

подскажите пожалуйста,zanussi 18 напольно потолочный,монтаж выполнен 10 дней назад,обмерзает испаритель внутренего блока и толстая трубка на наружнем,давление в рабочем 7атмосфер,а в не рабочем 14,длина трассы 11м,в чем может быть проблема,до этого ставил такие же каниционеры и такой же длины трассы не чего подобного не было!

Ремонт кондиционеров


fd01


Dimas

залома и пелома перегиба нет,давленее в рабочем 7 бар!


Dimas

не на улице,а внутряк в вином магазине!напишите номер тел я вам набебу и объясню как он работает!

Ruslw

фреон 410 как я понимаю, если заломов точно нет, развальцовано качественно(т.е. утечек нет).

то я бы :  1) полностью стравил фреон
              2) заправил бы весами  по шильдику  + сколько положено на каждый метр трассы.

;)

БашМонтажКлимат

kasim

такаяж хрень с балу калонниками  . :P  грешим на косяк китайцев ,при переходе с r-22 на r-410

hellberg

На китайцах бывает на испарителе одна секция обмерзает, а остальные нормальные. Происходит из-за некачественной пайки на заводе: заливают припоем вход.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ильдарович_Ри

Цитата: kasim от 20 октября 2015, 19:18:57
такаяж хрень с балу калонниками  . :P  грешим на косяк китайцев ,при переходе с r-22 на r-410
да сталкивался с такой проблемой

wartandax

Ильдарович_Ри и как это решили, поделитесь, пожалуйста

Виталий Малярчук

Это может происходить из-за неисправности датчика температуры воздуха. Кондиционер молотит без останова.
Ответь на пару вопросов: ;)
На сколько рабочий ток отличается от номинального?
Каковы температуры перегрева и переохлаждения?

wartandax

Виталий, насколько понимаю, вопросы мне?
Настолько, насколько это прописано в документации
Таковы, для какой системы они измеряются
Ещё есть вопросы? Давайте конкретезируемся?

Ремонт кондиционеров