Канальники "глючат". Нужна консультация

Автор iv1, 15 июня 2015, 16:06:21

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

iv1

Имеем 3 канальника ( марки сейчас нет под рукой, чуть позже смогу дать).
Охлаждают серверную. Работают 2 года. Одновременно включены 2, третий в резерве ( раз в неделю меняются)
Время- от времени ( не часто) в помещении необъяснимо поднимается температура. Обычно не сильно, но раз было резко ( до 28, при том, что держим 22). С жарой вроде не связано. С чем связано- непонятно. Сегодня опять, правда не так сильно ( до 24х). Спустя какое то время ( от нескольких часов до нескольких дней) все возвращается в норму.
Вопросы:
1. Правильна ли вообще конструкция? ( см. фото) Входная и выходная труба общая
2. Не надо ли разделить трубы?
3. Кто может дать  ( не задаром, но оплата по результату) консультации с рекомендациями что делать, и исправить ситуацию?

Очень неприятно, когда жизненноважная система работает непонятно как.
Местоположение: Москва, м. Дубровка.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Аэродинамическое короткое замыкание, они же закольцованы
Ни шиберов ни обратных клапанов нет...

iv1

 как с наименьшими затратами исправить?

wartandax

Я не силён в вентиляции, не знаю, можно-ли врезать задвижки - обычные как на любой системе вентиляции на входе, а управлять их включением можно тем же самым устройством , что и кондиционерами управляет

iv1

А если выходные каналы разделить? Не проще?

wartandax

Так это же демонтаж делать, потом монтировать дополнительно ещё два канала, может и проще)

iv1

клапаны, как я понимаю без демонтажа и частичной переделки каналов тоже не вставить.
Или нет?

wartandax

Это нужен вентиляционщик, я не могу сказать

роман : )

канальник будет тянуть тянуть воздух с меньшим сопротивлением т.е . если будет работать самый верхний то он будет тянуть из како го то нижнего , так же и средний будет тянуть из нижнего при условии что нижний   не работает , им легче тянуть воздух через неработающий канальник из той комнаты куда он сам и дует , нижний будет всегда работать лучше в этой схеме,  надо ставить , шибера , либо клапана инерционные , либо что наверное лучше решётки с электро приводами

Ruslw

Цитата: iv1 от 15 июня 2015, 22:37:54
клапаны, как я понимаю без демонтажа и частичной переделки каналов тоже не вставить.
Или нет?
Частичный демонтаж в любом случае нужен... шиберы(они же клапана, они же заслонки)  с электроприводом делают вот тут http://www.rowen.ru/goods/5643/zaslonki-vozdushnye-unificirovannye-pryamougolnye-s-ploshchadkoy-pod-elektroprivod-seriya-5904-49/

можно поставить простые с мехприводом http://www.rowen.ru/goods/5635/klapany-obratnye-obshchego-naznacheniya-pryamougolnogo-secheniya/ , но тогда нужен человек который будет периодически открывать/закрывать вручную эти клапана.

не сочтите за рекламу, но сам там кое-какую вентиляшку закупаю, цена-качество вполне адекватное.

БашМонтажКлимат

fanmotor

думаю что проблема в автоматике переключения кондиционеров, большая зависимость от того где стоят датчики переключения, и датчики температуры, инфрокрасные или релейные с подключением в платы, товарищи -изготовители моделируют работу по двум кондиционерам, про третий ни когда не слышал

Ремонт кондиционеров