Компрессор не запускается

Автор Андрей 64, 26 мая 2015, 22:51:06

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Андрей 64

Здравствуйте!Тема такая устранил утечку на наружнем блоке LG 24 neo Plazma модель на 22-м все было ок по весам заправил включил все работало.Прошел месяц его не включали.Не запускается компрессор конденсатор целый и был поменен на новый-0 результатов,питание идет ,реле на наружнем блоке нету.Что может быть?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Таблетка термореле есть? Проверить
Может она встроенная - прозвонить

Андрей 64


Андрей 64

Может есть где тема такая но я у тебя спрашу.Темка такая магазин Весит Гри 24 родные 1.4 и 1.2 но трубки в паяны в трассу 3.8 5.8 че за?Давление норма 4 атм Но температура внутреннего блока 11.4

wartandax

То есть диаметр трубок больше? Это не страшно

Андрей 64


Андрей 64

у меня с этим магазином целая мука по 12 часов  провожу там,вот не работает как надо холода не дает как положено гри это мидэя что ли ?

wartandax

Нет, Гри это бренд номер 1 в мире по количеству выпускаемых кондиционеров и качество хорошее.

Андрей 64


Ремонт кондиционеров