Мультисплит Kentatsu, не охлаждает только 1 блок

Автор Роман125rus, 23 апреля 2015, 18:55:07

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Роман125rus

Кондиционер мультик kentatsu на 3 внутренних блока на площадь общую 60 кв, т.е. три комнатки по 20 квадратов.
2 внутренних блока работают исправно и выдувают по 5-7C и при достижения заданной температуры выключается и в помещении чувствуются эти 18-20 градусов и термометр показывает температуру соответствующую, третий блок так же выдувает 5-7C, но выключается не достигнув температуры помещения в 18C. Давление в норме, датчик температуры работает на внутреннем и внешнем блоке, теплообменники чистые, все они чистые, кондиционеру 5 лет, начал плохо работать год назад. Что следует сделать?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Поменяйте датчик температуры воздуха и датчик испарителя (coil sensor) , на такие же с исправного блока

Ремонт кондиционеров