Не отключается компрессор.

Автор Мартин, 11 марта 2015, 17:57:36

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Мартин

При выключенном кондиционере (R50CV1A) продолжает работать компрессор. Может кто сталкивался с данной проблемой?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Да, это контакты реле включения компрессора залипли


Перепаять на плате надо на новое....

Мартин

Помогите пожалуйста найти мануал? Не могу найти.

Мартин

Или если кто знает напишите пожалуйста маркировку реле которое там стоит. Кондей находится в сорока км. от меня, очень не хочется два раза ехать.

wartandax

Возьмите любое с катушкой на 12 В, и током нагрузки, с запасом, 30 А, можно и навесным монтажом установить..
Ну только если вы не фанат "оригинала"))

Мартин


wartandax

Цитата: Мартин от 13 марта 2015, 10:32:09
Зачем 12В ?
там автомобильный  аккумулятор  стоит ))
вскройте  и посмотрите
а вообще  это вопрос к инженерам микроэлектронщика, зачем они используют 12 вольтные реле???

Мартин

Оригинальная запчасть: magnetic contaktor CLK-15JF40A AC240V(4a)

Ремонт кондиционеров