монтаж прецизионных кондиционеров Libert Hirros HPS

Автор Андрей111, 12 июля 2014, 10:13:29

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Андрей111

Может кто монтировал  Libert Hirros HPS . Вроде обычный прецизионный сплит внутренний, внешний блоки. Созвонились с поставщиком взяли пин-код контролера, узнали что заправлен азотом. Азот стравили, свакуумировали, заправили по весам 2.4 кг. больше не вошло, норма заправки 2.7  3.7 кг. хотели запустить и дозаправить , выдает ошибку 001 HP 1 , высокое давл. нагнет.пробовали авто-тест не помогло , тэн подогрева картера включен, давление нагнетания 13 при критическом 25. и не включается, пробовали стравить до 6 толку нет. что делать?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Посмотрите реле высокого давления - там настройки уставок есть?
Если нет, то проверьте работоспособность этого реле - переведите его контакты в другое состояние (замкнуто/разомкнуто), запустите машину, а потом уже решайте, менять его и т.д.


А заправить машину потом, я так полагаю, надо будет по-новой, строго по весам....

Андрей111

В механическом реле давление есть кнопка возврата в рабочие положение (замкнуто), команду на включение не дает контролер power faсe. Из 6 кондиционеров 4 запустились нормально, а 2 толи слишком быстро заправляли жидким фреоном, но до нормы не заправили 1 кг. и вобщем контролер выдает ошибку, и не запускает компрессор а реле давление в норме. Не знаем как сбросить ошибку с контролера. Спасибо за помощь !

Ремонт кондиционеров