Не работает HITACHI RAS-14JH5

Автор maximusaver, 10 июля 2014, 18:41:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

maximusaver

Здравствуйте подскажите пожалуйста по кондиционеру HITACHI  RAS-14JH5 подал 220 вольт на внутренный блок уличный не был подключен сгорела плата управления поставил новую но кондиционер так и не работает не подскажите почему что можно еще посмотреть когда подключаю ни какие лампочки не горят ни каких звуков не издает

Ремонт кондиционеров

wartandax

А это случайно, не тот ДиСи инвертор, который на 35 В?


Схемку пришлите и укажите куда подключали  220 В




maximusaver

 ДиСи инвертор, который на 35 В схемы нет , подключили ко входу который идет от наружнего блока тоесть межблочка

maximusaver

КИПиА прозвонил говорит что еще мотор сгорел на крыльчатке но мне что то не верится

wartandax

Насколько я помню, 220 идёт на внешний, с внешнего идёт на внутренний 35 В


Движок, естественно тоже на 35 В, вероятность, что его пробило после подачи 220 В стремится к 100%

maximusaver

спасибо буду заказывать не подскажите где можно подешевле купить

wartandax

А что именно вы хотите заказывать?


maximusaver

двигатель на внутренний блок на крыльчатку

wartandax

Очень специфическая деталь BLDC на 35 Вольт....не большой выбор поставщиков, берите там же где и плату

maximusaver

да у них только плата была