Наледь на сплит-системе Samsung AQ24W

Автор Гошка55, 23 апреля 2014, 19:27:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Гошка55

Сплит-систему покупал для работы, на комнату около 30 метров. В самом начале работал прям замечательно, но как только на улице начала жара, то и внутренний блок начал делать мозги. Когда в один прекрасный день мы его включили, то он просто покрылся льдом, и это все при том моменте, что его включили всего-то навсего на минус шестнадцать. Если же ставить на большее охлаждение, то лед оттаивает. И обдув воздуха какой-то слабый. Что могло случиться?

Ремонт кондиционеров

GUFI410

У вас в кондиционере есть признаки утечки но очень слабой скорей всего на линии низкого давления . Температура на испарителе ( радиаторе внутр .блоке ) с нормальным количеством газа в системе примерно +1-3 градуса если газ уходит из системы давление уменьшается и температура и температура на испарителе понижается некоторое время и переваливает намного ниже 0 но через время он просто начинает работать как вентилятор поскольку газа не хватает даже чтоб дойти до испарителя и отдать холод .

Графит

А с фреоном все нормально?Потому что часто аналогичная проблема возникает именно тогда, когда есть утечка и как раз может быть намерзание, и не будет уже в этом случае никакого обдува или слабый, а так как температура поставлена низкая, то и намерзание происходит.

GUFI410

Цитата: Графит от 24 апреля 2014, 21:23:26
А с фреоном все нормально?Потому что часто аналогичная проблема возникает именно тогда, когда есть утечка и как раз может быть намерзание, и не будет уже в этом случае никакого обдува или слабый, а так как температура поставлена низкая, то и намерзание происходит.
Давление понизилось и температура кипения упала вот и шуба появилась

Гошка55

Цитата: GUFI410 от 24 апреля 2014, 01:59:25
У вас в кондиционере есть признаки утечки но очень слабой скорей всего на линии низкого давления . Температура на испарителе ( радиаторе внутр .блоке ) с нормальным количеством газа в системе примерно +1-3 градуса если газ уходит из системы давление уменьшается и температура и температура на испарителе понижается некоторое время и переваливает намного ниже 0 но через время он просто начинает работать как вентилятор поскольку газа не хватает даже чтоб дойти до испарителя и отдать холод .
И что делать-то нужно тогда? Я чего-то не совсем все понимаю в итоге по этому вопросу. Получается нужно поискать откуда идет утечка? Мне вот интересно, от чего вообще такие проблемы начинают вылазить?

Графит

Цитата: GUFI410 от 25 апреля 2014, 02:15:47
Цитата: Графит от 24 апреля 2014, 21:23:26
А с фреоном все нормально?Потому что часто аналогичная проблема возникает именно тогда, когда есть утечка и как раз может быть намерзание, и не будет уже в этом случае никакого обдува или слабый, а так как температура поставлена низкая, то и намерзание происходит.
Давление понизилось и температура кипения упала вот и шуба появилась
Так получается, что этому что-то поспособствовало, не просто так же вообще проблема вылезла. И я уверен был, что давление понижается только в случае вмешательства в него, то есть начинаешь чистить и не соблюдаешь элементарных правил и так далее.

Серый 2014

Так, а для чего 16-то устанавливали? Вся проблема и могла выйти как раз из-за этого. Так как такой температурой и можно сказать не пользуются. Если ставить, то уж сразу на 24, тогда будет все нормально обдувать и тем более наледи. А она появилась из-за воздушной пробки.

Гошка55

Цитата: Серый 2014 от 27 апреля 2014, 07:50:12
Так, а для чего 16-то устанавливали? Вся проблема и могла выйти как раз из-за этого. Так как такой температурой и можно сказать не пользуются. Если ставить, то уж сразу на 24, тогда будет все нормально обдувать и тем более наледи. А она появилась из-за воздушной пробки.
Прям сейчас сходил и сделал как ты написал, но на мой взгляд ни на грамм не увеличился поток воздуха, все как было и дуло, так и осталось. Поэтому перестановка на большие режимы ничего не дало и охлаждение не прибавилось.

Серый 2014

Гошка55, вот Вы меня насмешили, а Вы ничего и не заметите по воздушным потокам, потому что так задумано и если Вы прибавляете, то это не значит еще , что Вы почувствуете как-то увеличение потока воздуха. Так как такое просто не возможно.

GUFI410

Цитата: Серый 2014 от 27 апреля 2014, 07:55:19
Гошка55, вот Вы меня насмешили, а Вы ничего и не заметите по воздушным потокам, потому что так задумано и если Вы прибавляете, то это не значит еще , что Вы почувствуете как-то увеличение потока воздуха. Так как такое просто не возможно.
Устанавливать новый кондей можно и зимой главное чтоб дождя не было ! И при установке воздух выкачивается из системы ! Утечку искать на гайках надо сразу ( если на гайках  которые соединяют внутр блок с трубкой и наружный блок с трубкой .будет масло значит там и утечка ).
Вы включите кондей и попробуйте рукой радиатор ( конденсатор ) в наружном блоке рукой он должен быть слегка теплым если холодный значит 100% с газом проблемы 

GUFI410

Цитата: Серый 2014 от 27 апреля 2014, 07:50:12
Так, а для чего 16-то устанавливали? Вся проблема и могла выйти как раз из-за этого. Так как такой температурой и можно сказать не пользуются. Если ставить, то уж сразу на 24, тогда будет все нормально обдувать и тем более наледи. А она появилась из-за воздушной пробки.
Кстати температура которая на пульте меняется  не влияет на температуру кипения газа так что там хоть 16 хоть 24 давление не меняется  :) просто чтоб проверить исправность холодильного контура лучше на самый минимум

GUFI410

Цитата: Гошка55 от 27 апреля 2014, 07:29:16
Цитата: GUFI410 от 24 апреля 2014, 01:59:25
У вас в кондиционере есть признаки утечки но очень слабой скорей всего на линии низкого давления . Температура на испарителе ( радиаторе внутр .блоке ) с нормальным количеством газа в системе примерно +1-3 градуса если газ уходит из системы давление уменьшается и температура и температура на испарителе понижается некоторое время и переваливает намного ниже 0 но через время он просто начинает работать как вентилятор поскольку газа не хватает даже чтоб дойти до испарителя и отдать холод .
И что делать-то нужно тогда? Я чего-то не совсем все понимаю в итоге по этому вопросу. Получается нужно поискать откуда идет утечка? Мне вот интересно, от чего вообще такие проблемы начинают вылазить?
Утечки на гаечных соединениях в 95 случаях из 100 бывают из-за плохой вальцовки .
Утечки на пайках ( заводских) - брак ( при пайке плохо припой залился и была микро трещинка при работе плохая пайка разрушается )

Гошка55

Цитата: GUFI410 от 27 апреля 2014, 11:13:02
Цитата: Гошка55 от 27 апреля 2014, 07:29:16
Цитата: GUFI410 от 24 апреля 2014, 01:59:25
У вас в кондиционере есть признаки утечки но очень слабой скорей всего на линии низкого давления . Температура на испарителе ( радиаторе внутр .блоке ) с нормальным количеством газа в системе примерно +1-3 градуса если газ уходит из системы давление уменьшается и температура и температура на испарителе понижается некоторое время и переваливает намного ниже 0 но через время он просто начинает работать как вентилятор поскольку газа не хватает даже чтоб дойти до испарителя и отдать холод .
И что делать-то нужно тогда? Я чего-то не совсем все понимаю в итоге по этому вопросу. Получается нужно поискать откуда идет утечка? Мне вот интересно, от чего вообще такие проблемы начинают вылазить?
Утечки на гаечных соединениях в 95 случаях из 100 бывают из-за плохой вальцовки .
Утечки на пайках ( заводских) - брак ( при пайке плохо припой залился и была микро трещинка при работе плохая пайка разрушается )

Итог, получается что мне достался бракованный кондей? Для полного счастья мне бы сейчас еще и этого не хватало... Излечению то поддается все это или нет? Производителю-то предъявлять претензии мне уже поздновато)))

Серый 2014

Цитата: GUFI410 от 27 апреля 2014, 11:05:20
Цитата: Серый 2014 от 27 апреля 2014, 07:50:12
Так, а для чего 16-то устанавливали? Вся проблема и могла выйти как раз из-за этого. Так как такой температурой и можно сказать не пользуются. Если ставить, то уж сразу на 24, тогда будет все нормально обдувать и тем более наледи. А она появилась из-за воздушной пробки.
Кстати температура которая на пульте меняется  не влияет на температуру кипения газа так что там хоть 16 хоть 24 давление не меняется  :) просто чтоб проверить исправность холодильного контура лучше на самый минимум
Блин, а я наоборот обычно ставлю на максимум и смотрю. Потому что быстрее проявляется если что неисправность и проще тогда делать выводы. Хотя наверно как не поставь, а все равно будет видно, если появится ошибка.

GUFI410

Цитата: Серый 2014 от 27 апреля 2014, 13:22:18
Цитата: GUFI410 от 27 апреля 2014, 11:05:20
Цитата: Серый 2014 от 27 апреля 2014, 07:50:12
Так, а для чего 16-то устанавливали? Вся проблема и могла выйти как раз из-за этого. Так как такой температурой и можно сказать не пользуются. Если ставить, то уж сразу на 24, тогда будет все нормально обдувать и тем более наледи. А она появилась из-за воздушной пробки.
Кстати температура которая на пульте меняется  не влияет на температуру кипения газа так что там хоть 16 хоть 24 давление не меняется  :) просто чтоб проверить исправность холодильного контура лучше на самый минимум
Блин, а я наоборот обычно ставлю на максимум и смотрю. Потому что быстрее проявляется если что неисправность и проще тогда делать выводы. Хотя наверно как не поставь, а все равно будет видно, если появится ошибка.
Почти всегда , да и по манометрам показывает ))