LG S07LHP Вентилятор внутреннего блока останавливается почти сразу после включен

Автор alexander-van, 18 апреля 2014, 15:20:14

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

alexander-van

Здравствуйте! Проблема такая.
LG S07LHP Вентилятор внутреннего блока останавливается почти сразу после включен. Покрутиться несколько секунд и останавливается.
Добрался до контактов, вытащил контакты, продул. Собрал заново. Проработал с минут 20 и дальше так же, пару минут и отключается.
Внешний блок работает в норме. Давление в норме. Радиатор внутреннего блока холодный.
И еще. При вращении вентилятора внутреннего блока, кажется что он должен вращаться быстрее.
Подскажите на что обратить внимание?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Ну самое первое - прозваниваем конденсатор (если он там есть, схему не могу сейчас посмотреть)
Далее - открываем доступ к плате управления
Измеряем напряжение на разьёме идущем к вентилятору и далее - по цепочке на реле
Должно быть 220 переменки на входе в реле и на выходе, плюс управляющее 12 постоянки (или 5 - написано на самом реле)
далее на драйверной микросхеме
далее на выходе из процессора


Если где-то теряете - ищите, непонятно - спрашивайте
п.с. ошибок точно нет?




alexander-van



alexander-van

Спасибо за статьи! Прочитал.
В моем случае сам двигатель не рассматривать как причину поломки (щетки например)?
И если двигатель несколько секунд вращается, то есть его конденсатор запускает двигатель, не значит ли это что конденсатор целый?


alexander-van

И еще вопрос, имеют ли провода определенные цвета для вправления и силовые в кондиционерах или у разных фирм по разному?

wartandax

У всех цвета разные
На самом движке обычно есть наклейка со схемой
А двигатели без щёток ставят в кондицонерах - питание приходит на обмотку статора
Меряйте напряжение и всё станет ясно - в плате дело или в движке
Кстати, ещё может быть дело во встроенном термореле, так что ждём результатов по измерению напряжения


Ремонт кондиционеров