Ошибка Ch 24

Автор Arkadiy, 03 июня 2013, 10:59:16

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Arkadiy

Кондиционер LG AUUH368D выдает ошибку CH-24.
Подскажите,пожалуйста,что это за ошибка?
Насколько это серьёзно?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Это ошибка на датчиках давления, низкого или высокого.
Вскрывайте внешний блок и проверяйте давление и исправность этих датчиков.
Имеются ввиду именно по давлению, а не температурные.

DENISDEE

Цитата: wartandax от 03 июня 2013, 17:51:03
Это ошибка на датчиках давления, низкого или высокого.
Вскрывайте внешний блок и проверяйте давление и исправность этих датчиков.
Имеются ввиду именно по давлению, а не температурные.
Подскажите, а какое должно быть давление по нормативам? Просто чтобы его проверить, то нужно знать его значение в норме.

Михаил Брудер

Появилась у меня такая же беда, вскрыл внешний блок, начал проверять датчики - точно, на одном обрыв - хоть есть давление, хоть нет!
Можно его исключить из схемы и чем это грозит?