Daikin работает когда хочет, ошибка U4

Автор voino, 14 февраля 2014, 21:43:33

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

voino

Здраствуте,у меня Daikin:Внутрешное тело:F368TSS-W
Внешное тело:R36BSS
коды ошибки:u4    uj    работает когда он хочеть,но когда работает работает хорошо.Я менял все електролиты на внешную плату результат 0.Помогите ищу схему платы.Извините за ошибок я из Болгарией.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Daikin не предоставляет электронных схем для своих кондиционеров, только общие принципиальные, которые на корпусе приклеены.
У них в сервисных центрах запрещено ремонтировать платы - только полная замена, это политика компании Дайкин.
Я боролся с такими ошибками, возможно Вам поможет моя статья - http://masterxoloda.ru/1/item/oshibka-error-communication
Можете также использовать схемы из документации на кондиционеры General, Fujitsu, Samsung, LG - схемные решения почти у всех производителей одинаковые, только используется разная элементная база.
А в вашем случае ошибка не постоянная, может какое-то реле время от времени залипает?

voino


wartandax

И как, решили проблему?
Если что пишите

voino

Я взял реле от внутренней цепи, разобрал его ,  распылил его с распылителем и уже 10 часов нет проблема.Теперь ищу реле type di-12 vdc.Еще один раз спасибо за квалитетную помощь. :)

wartandax

Если Вы прикрепите фото - платы, реле, то пользователи будут Вам благодарны!
Такая проблема не редкость - у меня был случай когда неправильно подключили провода и контакты реле просто слиплись!
Я распилил его - разъединил контакты, почистил, склеил корпус и постаил на своё место, думал как куплю новое, то его поставлю, но руки так и не дошли - уже третий год работает)))

voino

Не могу посылать фото!Папка upload заполнена?А мое фото 30-60 кб.

wartandax

Цитата: voino от 20 февраля 2014, 00:07:35
Не могу посылать фото!Папка upload заполнена?А мое фото 30-60 кб.
Заполнилась папка, расширил, можете загружать во вложения

voino

Реле...

voino

И наконец,новое надеюсь что оно будеть работает как пожилое.

Ремонт кондиционеров