Midea/AlpicAir замена платы / EEPROM

Автор Salieri, 12 сентября 2024, 13:24:04

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Salieri

На AlpicAir AOU-53HRDC1 отключался компрессор с ошибкой P4, заказал плату на Али от Midea. Плата идентичная, но после установки внутренний блок выдает ошибку F4 (EEPROM error) - компрессор не запускается.
Я слил дамп со старой платы, могу залить на новую, но нужно будет распаять EE_port, и тогда не смогу вернуть плату продавцу

Есть ли у кого-нибудь опыт, поможет ли перепрошивка EEPROM (обоих чипов) со старой платы, чтобы она подружилась с внутренним блоком? Или проблема не в конфигурации EEPROM, а в самом микрокоде на MCU?
Есть ли решение или лучше вернеть плату и заказать оригинал (просто запросили за оригинал $350, а на Али за $70)?

Ремонт кондиционеров

wartandax

70 де не большие деньги, лучше попробовать

Salieri

Поменял плату, перешил eeprom. Все работает отлично

wartandax

Поздравляю с удачным ремонтом!👍

SERVICEMAN

Цитата: Salieri от 16 сентября 2024, 16:09:40
Поменял плату, перешил eeprom. Все работает отлично
Каким программатором выполнялась прошивка?
ЕЕПРОМ для прошивки выпаивалась или нет?

Salieri

Программатор обычный CH341A. Ничего не выпивал - там есть EEport для прошивки, соединен с чипом через резисторы, все работает. 

SERVICEMAN

Цитата: Salieri от 19 сентября 2024, 16:03:29
Программатор обычный CH341A. Ничего не выпивал - там есть EEport для прошивки, соединен с чипом через резисторы, все работает.
Считывание и запись ЕЕПРОМ
24С16

Выполнены программатором CH341A
через штатный разьем (EEport) на плате,
без перепайки 24С16.

Верно?

Альберт81

Если слитый дамп со старой платы, то EEPROM можно перелить часто помогает, если микрокод MCU тот же. Но F4 говорит, что проц не видит конфиг. Сначала проверьте, совпадают ли версии MCU. Если да — паяйте EE_port, лейте. Если нет и не поможет. За 70 баксов можно рискнуть.

Ремонт кондиционеров