• Внутренний блок течёт у Erisson BISO-24HN 5 0 5 1

Внутренний блок течёт у Erisson BISO-24HN

Автор Марсель, 08 октября 2026, 22:31:50

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Марсель

Erisson BISO-24HN стал течь на днях. Из внутреннего блока капает по корпусу, не в дренаж. Посмотрел я поддон чистый, дренаж продувал. Уклон норм, проверил. Что это может быть?

Ремонт кондиционеров

Тараска

Раз поддон чистый и дренаж продувал то глянь испаритель.
Если он замёрз или забит, конденсат сдувает на крыльчатку, и вода летит мимо.
Ещё посмотри, не сбит ли блок, т.к. уклон мог уйти.
И глянь уплотнитель поддона: рассохся если, то течёт по корпусу.

Радик41

Часто на медных трубках и коллекторе обмотка сползает или рвётся, и на холодном металле оседает конденсат, который стекает по корпусу, а не в лоток.
Не ищи приключений, дорожи сегодняшним днем!

Ремонт кондиционеров