• Появилась у Elenberg AS-18CH вода под блоком 5 0 5 1

Появилась у Elenberg AS-18CH вода под блоком

Автор Маркс69, 06 октября 2026, 22:10:52

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Маркс69

У меня кондиционер Elenberg AS-18CH.
Заметил, что под внутренним блоком лужа, дренаж продувал. Не могу понять в чем проблема. Это поддон или уклон?

Ремонт кондиционеров

ПанкратовУ

Если дренаж продували, а лужа под блоком тогда смотрите поддон.
Он мог треснуть или зарасти слизью так, что вода не успевает уходить. Ещё проверьте уклон: если блок висит криво, вода льётся через край. Снимите корпус и посмотрите, откуда капает.

Ремонт кондиционеров