Кондиционер Green GRI-12HH2/GRO-12HH3 не работает режим осушки

Автор Shlomo, 05 сентября 2026, 22:16:02

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Shlomo

Кондиционер Green GRI-12HH2/GRO-12HH3, работал нормально весь сезон, а тут включил, и выяснилось, что не работает режим осушки. Почему?

Ремонт кондиционеров

Benit

На Gree осушка часто блокируется, если температура в комнате ниже 16-18°C — компрессор в защите, режим не стартует. Проверьте, не сбит ли режим и нет ли ошибки. Ещё гляньте датчик комнатный: если врёт, плата не даст осушку. Начните с температуры в помещении.