• Zanussi ZACS-12 HPI/N1 слабо холодит, давление низкое 5 0 5 1

Zanussi ZACS-12 HPI/N1 слабо холодит, давление низкое

Автор Панкрат111, 18 сентября 2026, 14:54:39

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Панкрат111

Народ, у меня такой вопрос.
Сплит Zanussi ZACS-12 HPI/N1 отработал сезон нормально. Сейчас включаю на холод и компрессор-то запускается, но холода почти нет.
Тонкая трубка холодная, толстая еле тёплая. По манометру давление низкое, не скачет.
Фильтры посмотрел, чистые, конденсатор наружки мыл. Ошибку не показывает никакую. Грешу на утечку или забитый капилляр. Что может быть?

Ремонт кондиционеров

Crazy Mont

Чё тут думать?
Смотри вальцовки, если нормальные - гони внутрь азот
найдёшь утечку -запаяй, отвакуумируй и от души задуй фреоном!

Джим

Цитата: Панкрат111 от 18 сентября 2026, 14:54:39Народ, у меня такой вопрос.
Сплит Zanussi ZACS-12 HPI/N1 отработал сезон нормально. Сейчас включаю на холод и компрессор-то запускается, но холода почти нет.
Тонкая трубка холодная, толстая еле тёплая. По манометру давление низкое, не скачет.
Фильтры посмотрел, чистые, конденсатор наружки мыл. Ошибку не показывает никакую. Грешу на утечку или забитый капилляр. Что может быть?

либо утечка, либо капилляр.
Тонкая трубка холодная, толстая еле тёплая, давление низкое, тогда фреона не хватает. Проверьте утечку мыльным раствором на стыках, особенно вальцовки. Если сухо капилляр забит точно.

Ремонт кондиционеров