• Сплит Black ART Inverter стал гудеть при включении 5 0 5 1

Сплит Black ART Inverter стал гудеть при включении

Автор Duiokasad, 10 августа 2026, 14:13:07

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Duiokasad

Год сплит работал тихо, а теперь при старте наружка издает гул, будто трактор. Через 2 минуты звук уходит. Это подушки компрессора сели или масло загустело?

Ремонт кондиционеров

Artemon

Цитата: Duiokasad от 10 августа 2026, 14:13:07Год сплит работал тихо, а теперь при старте наружка издает гул, будто трактор. Через 2 минуты звук уходит. Это подушки компрессора сели или масло загустело?
Если масло бы загустело или вытекло, то звон бы еще до кучи, а так и просто уставший от времени компрессор может начать сильно гудеть.

Gordon

Не исключено, что проблема в пусковом конденсаторе, он с трудом выдает тот ток, который необходим для запуска компрессора. Это может вызывать шум.

Bogdan

Может быть еще проблема с вентилятором. Если шум похож на трение, скрежет или он не равномерный, то возможно, крыльчатка задевает корпус, деформировалась или на ней налипла наледь.

Moravecky

Цитата: Artemon от 21 августа 2026, 13:26:19а так и просто уставший от времени компрессор может начать сильно гудеть.
Уставший компрессор гудит на протяжении всей работы кондиционера, а тут гудит только при запуске. Похоже пусковой конденсатор не дает сразу нормальный ток. Надо менять.

Панкрат111

Цитата: Duiokasad от 10 августа 2026, 14:13:07Год сплит работал тихо, а теперь при старте наружка издает гул, будто трактор. Через 2 минуты звук уходит. Это подушки компрессора сели или масло загустело?

Скорее подушки просели и на старте компрессор колотит по раме, а как прогреется становится тише. Масло на холодную тоже густеет, но оно так трактором не грохочет. Глянь виброопоры и затяжку гаек на лапах. Если резина рассохлась то меняй, стоит копейки.

Ремонт кондиционеров