• После переезда кондёр не включается больше 5 0 5 1

После переезда кондёр не включается больше

Автор Владислав8, 10 августа 2026, 22:19:16

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Владислав8

Всем привет! Перевез сплит в новую квартиру, установил на место. Питание есть, пульт работает, но внутренний блок молчит. Индикатор не горит. Может, перепутал полярность или выбило предохранитель?

Ремонт кондиционеров

Володька41

Если внутренний блок абсолютно "молчит" и нет реакции на пульт, но на внешний блок питание приходит, то полярность здесь ни при чем, просто кондиционеры не чувствительны к фазировке.
Скорее всего, проблема в соединительной "витой паре" между блоками или в интерфейсной плате. Возможно, при перевозке отошел разъем подключения индикаторной панели, либо сгорел варистор в блоке питания платы управления. Первым делом отключите питание на 5 минут и проверьте предохранитель на плате. Если он цел, а индикатор молчит — придется прозванивать межблочный кабель.

SERVICEMAN

Цитата: Володька41 от 31 августа 2026, 21:44:07Если внутренний блок абсолютно "молчит" и нет реакции на пульт, но на внешний блок питание приходит, то полярность здесь ни при чем, просто кондиционеры не чувствительны к фазировке...
Не всегда.

Moravecky

Полярность как вариант. А так скорее всего просто не правильно подключили. Контакты на межблочке проверьте по новой. Может недокрутили.

Мапрусик

Привет! Раз пульт живой, а блок молчит и индикатор не светится — ищи питание на плате. Глянь предохранитель, он часто уходит при перевозке. И проверь, не перепутал ли провода на межблоке. Начни с клемм.

Мапрусик

Цитата: Владислав8 от 10 августа 2026, 22:19:16Всем привет! Перевез сплит в новую квартиру, установил на место. Питание есть, пульт работает, но внутренний блок молчит. Индикатор не горит. Может, перепутал полярность или выбило предохранитель?
Вспомнил еще вариант, смотри шлейф дисплея возможно отошёл при перевозке, вот индикатор и молчит. Ещё глянь, не в сервисном ли режиме плата, и проверь кнопку на самом блоке. Пультом он может и не отзываться.

Ремонт кондиционеров