ngulynin

Здравствуйте, от безысходности впервые пишу на подобный форум. Подскажите по следующей ситуации: холодильная камера polair с установленной сплит системой. Сгорел компрессор, стоял раньше какойто secop на R22, поменял компрессор на secop SC12MLX на R404A, заменил фильтр и началась свистопляска с подбором капы. Сначала посоветовали поставить 1.0 длиной 2м, поставил 1.07 2м - как итог обморожение всего 30см после капы и перегрев компрессора. Затем пробовал убавить капу на 50см, обмораживать стало чуть больше, температура на конце испарителя падает до 12+- и все. Затем поставил 1.24 капу 2м - тоже самое, убавил на 60см - тоже самое. Всегда итог это сильное обмерзание начала испарителя 30см после капы и кипятющий контур высокого давления вместе с компрессором. Давление выводил в 1,5-2 bar.

Ремонт кондиционеров

Crazy Mont

А какая целевая температура в камере?
Обычно R22 - это высокотемпературный холод, а R404 - среднеи низкотемпературный.

Компрессоры на 22 пока свободно продаются, спасибо китайцам)

Попробуйте диаметр капиллярки увеличить

Ремонт кондиционеров