• Kitano KR-Toha-12 выключается через полчаса после начала работы 5 0 5 1

Kitano KR-Toha-12 выключается через полчаса после начала работы

Автор Rawa, 23 июля 2026, 18:13:25

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Rawa

Подскажите, в чем может быть проблема? Кондиционер Kitano KR-Toha-12 (два года) через полчаса после начала работы отключается. Если через 5 минут включить, начинает снова работать и через полчаса снова отключка.

Ремонт кондиционеров

Renat

Кондиционер уходит в аварию. Что бы понять от чего, можно на ошибки посмотреть, но судя по симптоматике, скорее всего от перегрева. Нормально помойте фильтра и оба блока с разбором.

Svetslav

Может быть переполнен фреоном или забит капилляр. Тогда давление высокое, и защита вырубает через равные промежутки. Это основные причины могут быть.

Xiksnd523

Отключение через 30 минут — это классический перегрев компрессора обычно. Проверьте наружный радиатор, если забит пухом, защита срабатывает. Промой пеной его. Если не помогло, скорее всего датчик температуры нагнетания может врать.

Ostap

Перегрев, ну тут иное сложно придумать. Грязь, солнечная сторона и так далее. Но начать надо с нормальной мойки. Сервис-пакет и керхером.

Ремонт кондиционеров