• Сплит-система GREE Lyra Inverter R32 стал хуже холодить и работает громче 5 0 5 1

Сплит-система GREE Lyra Inverter R32 стал хуже холодить и работает громче

Автор Дуров, 24 июля 2026, 14:44:42

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Дуров

Сплит-система GREE Lyra Inverter R32, куплена в прошлом году. На ровное месте стал хуже холодить и работает громче, при чем ощутимо громче.

Ремонт кондиционеров


Севан

Потеря производительности и шум чаще всего из-за грязного наружного блока. За год пух и пыль забивают соты, компрессор перегревается и гудит. Помой радиатор водой под давлением. Если не помогло то проверь вентилятор, возможно, он разбалансирован.

Fedorov

Цитата: Дуров от 24 июля 2026, 14:44:42Сплит-система GREE Lyra Inverter R32, куплена в прошлом году. На ровное месте стал хуже холодить и работает громче, при чем ощутимо громче.
На вентили наружного блока посмотрите, если они в масле или уж чего хуже, в инее, то утечка фреона.

Ostap

Цитата: Дуров от 24 июля 2026, 14:44:42Сплит-система GREE Lyra Inverter R32, куплена в прошлом году. На ровное месте стал хуже холодить и работает громче, при чем ощутимо громче.
Проверьте на ошибки, что бы уточниться. Для годовалого кондиционера, это не нормально. Ошибки покажут в чем проблема. А так, скорее всего утечка.

Bykov

Цитата: Дуров от 24 июля 2026, 14:44:42Сплит-система GREE Lyra Inverter R32, куплена в прошлом году. На ровное месте стал хуже холодить и работает громче, при чем ощутимо громче.
В прошлом году, он очевидно был чистый и новенький, а вот в этом году, он уже немного загрязнился и как бы всем поведением намекает, что пора помыться :)

Ремонт кондиционеров