Привет всем!
Комната у меня 25 кв.м, окна выходят на юг, солнце весь день. Летом температура поднимается до 35 градусов. Боюсь, что стандартная 9-ка не справится, а 12-ка будет перегружена. Как правильно рассчитать мощность с учетом солнечного нагрева и высоты потолка 2.8 метра? Стоит ли брать инвертор с расширенным диапазоном, чтобы он не выключался при пиковых нагрузках?

Ремонт кондиционеров

Артюхин

Инвертор будет снижать мощность, так что перегрузки не будет. 9-ка в жару будет работать на пределе и быстро износится. Лучше взять с расширенным диапазоном до -15°C. Ну и конечно не стоит забывать о правильно подобранном месте.

Володька41

Слушай, 25 квадратов на юге — это печка!  ::)
Я б на твоем месте 12-ку брал, но не простую, а инвертор.
Почему: 9-ка будет пахать на износ, а 12-ка быстро выйдет на мощность и перейдет в поддержание температуры меньше шум, меньше износ. Плюс инвертор не дергается при включении компрессора. И да, 2.8м — это почти +10% к объему. Бери с запасом 30% на солнце. Не сэкономишь.