• сплит система Aceline AC-KGHA12INV отключает компрессор и не охлаждает 5 0 5 1

сплит система Aceline AC-KGHA12INV отключает компрессор и не охлаждает

Автор Beorn, 06 августа 2026, 06:18:34

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Beorn

Всем доброго времени, сплит система  Aceline AC-KGHA12INV инверторная, после зимы перестала холодить. Проработала меньше одного сезона. Включаешь компрессор начинает плавно нагонять обороты потом начинает вибрировать слышно шипение внутри трубок и хлюпанье после этого компрессор выключается но холод так и не идёт. Фрион перезакачивал. Трубки становятся одна прохладная другая теплая . Что может быть?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Ошибка после этого выходит на панели или мигание светодиодов?
Почему компрессор останавливается?
По датчикам температуры? По датчику тока?

wartandax

Фабрика производитель не TCL случайно?
У них такое часто бывает, плата внешки выходит из строя и по защите через несколько секунд глушит и компрессор и вентилятор

Ремонт кондиционеров