Какая мощность нужна для гостиной 35 кв.м с панорамными окнами?

Автор Крупский, 31 июля 2026, 15:44:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Крупский

Привет! Знаю, что на стандартные 10 кв.м берут 1 кВт обычно, но большие окна — это постоянный приток тепла летом и холода зимой. Инвертор вроде бы справляется с перегрузками, но не совсем понятно, насколько честны производители в своих таблицах.

Может, взять 12 с запасом, или это приведет к частым стартам? Как вообще подобрать точную мощность для нестандартной комнаты?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Так 12  на 35 квадратов это не с запасом, а стандартно
Есть специальные методички для расчёта теплпритоков по сторонам ориентации окон, их площади, высоте потолков и так далее
Есть ещё программы/калькуляторы
Есть стандартный ряд 7-9-12-18 kBtu 
Выбирать придётся из него
Но у некоторых производителей есть и 14 и 16 посмотрите

Svetslav

Таблицы производителей часто завышены, как я замечал. Считать лучше по реальной площади и коэффициенту 0.15-0.2 кВт на кв.м при высоте потолков 2.7. Если окна большие и без защиты, добавляй 0.5-1 кВт дополнительно.

Phystech


Ремонт кондиционеров